分体空调风扇电容问题外机风扇不转什么问题,我电容已经换了,刚刚学习,谢谢

您所在页面: >
俗话说&冷在三九,热在三伏&,作为制冷降温的利器,空调一直在人们的生活中占有举足轻重的地位,尤其成为夏日不可或缺的家电产品,但因为各种故障导致空调无法正常运行的问题也接踵而来,空调外机不转就是其主要故障之一。空调外机不转的原因有很多,空调外机不转怎么办,注意以下解决方法。
  空调外机不转的原因-控制变压器损坏
  空调外机不转怎么办:拆下变压器,测量初级线圈无阻值,次级阻值正常,很显然,变压器初级线圈已经损坏,更换一个新的变压器后,接上电源,电源指示灯亮起,机器工作正常。
  空调外机不转的原因-压敏电阻击穿损坏
  空调外机不转怎么办:打开机器外壳检测,发现5A保险管已经发黑,这种情况多为雷击所致,在此,舒适100网提醒广大客户,在多发生雷雨的夏季,天气变化时最好将空调电源插头拔掉,这样,可以避免不必要的损失。
  空调外机不转的原因-冷凝器、蒸发器外部脏堵
  空调外机不转怎么办:空调的蒸发器、冷凝器外部脏堵(如柳絮、尘埃),都会使制冷效果明显下降,甚至出现不制冷现象,此种现象有些用户往往认为是缺氟,此种现象有些用户往往认为是缺氟,便送修理部修理,用户平时应注意空调的定期清洗与保养工作。具体清洗方法可见《家用空调清洗方法与步骤(图解)》。
  空调外机不转的原因-压缩机启动电容的损坏
  空调外机不转怎么办:如果一台1.5匹分体式空调器,开机后不制冷,室内、外风扇都转,但压缩机不工作,打开室外机,测量220V已经到接线柱,关掉电源后,测量压缩机绕组阻值正常,在测压缩机的启动电容已经没有充、放电现象,显然已经开路,更换启动电容后,故障排除。
  空调外机不转的原因-空调电源线容量不足
  空调外机不转怎么办:动前测220V供电正常,而压缩机启动瞬间测电压只有150V左右,此多为220V供电线选配不当,导线横截面细,遇此故障只要更换电源线即可。
  空调外机不转怎么办,以上就是主要几种空调外机不转的原因和解决方法。实际上,空调并不是安装完毕后就一劳永逸了,还需要用户在后期的使用过程中定期清洗和维护,具体如何清洗空调外机,用户可参考《维护无处不在-空调室外机清洗保养刻不容缓》这篇文章&;其次,如果空调出现故障,我们可以先进行简单的排查,了解故障产品原因及严重程度,再决定是否找人维修,可能还会帮您减少一大笔开支。
本文由整理,转载请说明出处!
>> 本文来自: >> 《》
>> 本文链接地址: >> 英雄不问来路,转载请注明出处,谢谢。
广州市世迅制冷设备工程有限公司专注于商业工程制冷设备供应及设计,主要提供中央空调、商用空调、医疗冷柜、低温冷柜等产品的报价和供应,为工程服务提供最佳的方案。
Copyright (c)2004- All rigths reserved
电话:400-883---020- 传真:+86-020- 电子邮件:
广州市世迅制冷设备工程有限公司 (广州海尔总代理) 地址:广州市天河区中山大道西501号大舜商务中心一楼《海尔专卖店》
ICP备:粤号-1(空调维修)上海美的空调外机风扇不转维修 空调不制热是什么原因
(有人浏览)
信息编号:
01-02&&01-02&&01-05&&01-02&&01-02&&01-02&&01-02&&01-02&&01-02&&01-02&&家电维修论坛 -
后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.美的空调显示e4,开机3分钟后,外机风扇不转,压缩机不工作,换电容没反应。请问什么原因_百度知道
美的空调显示e4,开机3分钟后,外机风扇不转,压缩机不工作,换电容没反应。请问什么原因
我有更好的答案
如仍有疑问感谢您对美的空调的关注与支持! 不同系列空调显示相同故障代码表示故障可能会不一样、欢迎向美的企业知道提问;在此祝您工作顺利、生活愉快,建议查询随机说明书故障代码表
故障现象:不制热,外机风扇工作但压缩机不工作 检修分析:检查时发现外机风扇工作,压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕组正约1.3,初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸,用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启动,换上新压机后定量加R22后试机空调器制热回复正常。
故障现象:不制热,外机风扇工作但压缩机不工作检修分析:检查时发现外机风扇工作,压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕组正约1.3,初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸,用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启动,换上新压机后定量加R22后试机空调器制热回复正常。
压缩机卡死,E4是4次过流保护,在电压不低的情况下,就是压机卡死,换压机