欣灵幼儿园电先股份有限公 司我购JD一5B电动机综合保护器安装后不能正常工作,灯光显示断相,正确方法如

浙江欣灵JD-5B电动机综合保护器的缺陷--自动化、企业信息化—中国工控网—技术中心-工控论坛-中国工业控制自动化领域权威咨询、资讯传媒
浙江欣灵JD-5B电动机综合保护器的缺陷
, 16:37:00 发表于:《》
共有18人回复,386次点击 
&&&浙江欣灵JD-5B电动机综合保护器说明书如下:
以下是对《浙江欣灵JD-5B电动机综合保护器的缺陷》的回复:
共有18人回复
   16:39:00
&&&&实物如下:  
   16:44:00
&&&&该保护器检测到缺相时红色缺相指示灯亮,达到调节的相应时间后常闭触点断开;  
该保护器检测到过载时黄色过载和绿色运行指示灯交替闪亮,达到调节的相应时间后常闭触点断开。  
经现场测试功能基本不存在问题,但也存在不足,有一些缺陷。
   16:50:00
&&&&1、当接触器本身存在质量问题或触点时间长了接触不良/氧化等情况下,热保护器不能可靠脱开或者根本就不能脱开。    
   16:54:00
&&&&出现这样的情况主要是:保护器线圈的电源不是直接获得的AC380V电源,而是经过负载的——串联了电机的绕组。供给线圈的电压和电流存在问题。
   16:55:00
&&&&2、当保护器的线圈不得电时,根本起不到保护作用。不过这点嘛,还稍微好一些,可以理解。    
   16:59:00
&&&&我没有去了解这种JD-5B电动机综合保护器,是不是统一电路——每个厂家采用的都是相同的电路,还是电路可以不同,只要达到统一外形、功能就可以了。&&&&大家知道这个情况吗?
   18:36:00
&&&&大体各个厂家的综合保护器都是此接法,问题是存在,不过太偏激了点。假设接触器粘住了,我想任何此类型的保护器都是不会起作用的。再假设发生了火灾,我看什么保护器都没招。
   10:27:00
&&&&呵呵,前天做了试验,证明了楼上的说法是不正确的,每经过实践验证的。&&&&正泰JD(BHQ)系列电动机综合保护器就不存在上述问题!!!
   10:41:00
&&&&经过理论分析和试验,当接触器触点卡住不能吸合而造成该相断路,电机缺相运行时,保护器可以良好保护。  
当出现2对接触器触点粘连不能断开,电机缺相运行时,保护器就无法保护了——在这种情况下,对于欣灵保护器而言,如果恰恰是粘连到线圈的那两相,是可以保护的@_@。看来,每种产品都是不完美的,各有各的特点。从这里也可以看出(例如穿心匝数),每种产品的电路设计也是不一样的,呵呵。  
   10:42:00
&&&&下面是正泰JD(BHQ)系列电动机综合保护器的接线图:  
   17:27:00
&&&&把JD-5(B)电源并接接触器线圈,就可避开主触头接触不良的情况,厂家接线只是一个参考。
   19:23:00
&&&&正泰自已根本没有生产,是外协厂供应的
   19:31:00
   0:42:00
&&&&&浙江欣灵JD-5B电动机综合保护器&偶们这里也有用到,感觉较粗糙,但没象老菜鸟这般细究.学习一下.
   7:41:00
&&&&电流互感器只能够过流保护B相,如果A或C相接地,照样不会跳闸
   14:06:00
&&&&有研究
   20:10:00
&&&&呵呵&&研究看看
   21:21:00
&&&&呵没有这么仔细的研究过的学习一下
共有18人回复
 回复此主题:                           
◆如果您的文章包含图片,请!(仅限中国工控网的VIP用户,)
(填写您喜欢的笔名,若此笔名未被注册,系统会自动为您注册)
◆有人回复后,系统是否自动给您发信? 
◆文章内容:(如果您输入的内容较多,建议您提交前将内容复制到记事本里,以便出错后重新提交)
用 户 名:
还不是中国工控网的注册用户?
·中国工控网BBS经营许可证编号:京ICP证020079号。
·请确认您的言论符合《》《》及。产品展示 >
欣灵电气.电动机综合保护器HHD3E-E、F
当前价格:
1-3:50.00元
最小起订:
供货总量:
发 货 期:
所 在 地:
中国湖南长沙市长沙市芙蓉南湖
相关属性...
&品牌&欣灵牌
&型号&HHD3E-E、F
&温控范围&断相、过载(℃)
&工作电流&:-E型:120-300A -F型:120-400A(A)
&工作电压&HHD3E-E、F(V)
&外行尺寸&155&64&142mm(mm)
&适用电机功率&0.2-400A(kw)
产品介绍...
【HHD3E-E、F综合保护器】&工作电源:AC220V&380V&50Hz&电流范围:-E型:120-300A&-F型:120-400A保护功能:断相、过载&整定方式:电位器量化整定&脱扣等级:10A、10、20、30连续可调,     适应从轻载到重载起动等各类电机显示方式:发光管指示工作状态触点型式:常开常闭转换触点&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&触点容量:3A&AC380V(阻性)&外形尺寸:155&64&142mm&安装方式:装置式&【HHD1-2、-3、3A数显电动机保护器】&工作电源:AC220V、380V&50Hz&&电流范围:HHD1-2:&20~100A&     HHD1-3:&80~200A&     HHD1-3BA:&120~300A&&保护功能:断相、过载、接地、堵转、三相电流不平衡、启动避让&&显示方式:LED数码管显示最大相电流&&&&复位方式:面板复位或断电复位&&显示精度:2.0级&&触点形式:常开常闭隔离触点&触点容量:3A&AC380V(阻性)&外形尺寸:70&127&120mm&&【HHD3C-A、B、T、H数字设定电动机保护器】&工作电源:AC220V、380V&50Hz&电流范围:A型:2~20A&     B型:8~40A&&&     H型:2~10A&     T型:&20~100A&保护功能:断相、过流、三相电流不&     平衡、短路、堵转等&显示方式:LED数码管显示最大相电流&整定方式:数字拨码开关整定电流&触点形式:常开常闭转换触点&触点容量:3A&AC380V(阻性)&外形尺寸:70&128&122mm&安装方式:装置式&电动机保护器系列&&HHD1-1数显电动机保护器&&HHD1-2、-3、3A数显电动机保护器&&HHD1B-□Z智能型电动机监控器&&HHD1B-□F智能型电动机监控器&&HHD1C-□Z智能型电动机监控器&&HHD1C-□F智能型电动机监控器&&HHD1D-□Z数字设定电动机保护器&&HHD1D-□F数字设定电动机保护器&&HHD2-A~G无源型电动机保护器&&HHD2-A~F/G无源型电动机保护器&&HHD2B、HHD2B-A无源拨码型电动机保&&&HHD3A-A、HHD3A-B、HHD3A-H、HHD3A&&&HHD3A-C、HHD3A-D、HHD3A-E数字设定&&&HHD3B-A、B(JD-5B、BHQ)电动机综合&&&HHD3B-C、D(JD-6、BHQ)电动机综合保&&&HHD3C-A、B、T、H数字设定电动机保&&&HHD3C-C、D、E数字设定电动机保护器&&HHD3D-A、B、C数字设定电动机保护器&&HHD3E-A、B、C、电动机综合保护器&&HHD3E-D电动机综合保护器&&HHD3E-E、F电动机综合保护器&&HHD3F-A、-B、-C,JD-5(B)改进型电&&&HHD3H-A、B、C智能电动机保护器工作&&HHD3H-D、E智能电动机保护器&&HHD3I-A、-B、-C数显智能电动机保护&&&HHD3I-D、-E数显智能电动机保护器&&HHD4S-A(JD-501S)数显电动机保护器&&HHD36-A~F电动机保护器&&HHD36-F1电动机保护器&&HHD36-F2、G电动机保护器&
是不是在找
公司联系信息
公司名称︰
公司地址︰
中国湖南长沙市长沙市芙蓉南湖三湘大厦
公司电话︰
公司传真︰
吴莉娜 女士 ()
联系电话︰
公司网址︰电动机综合保护器 JD-5 16-80A 电机过载/断相/三
微信二维码
该商品尚不支持在线交易,建议选购支持的商品。若您直接向卖家转账付款,可能存在资金风险。
公司名称:
权度电气(上海)有限公司
联&系&人:
张琪 &销售部 销售员
电&&&&话:
86-021-2 &&
传&&&&真:
<li alt="86-021-" title="86-021--021-
联系我时,请说是在慧聪网上看到的,谢谢!
请输入用于接收短信的手机号码
发送成功!
慧聪已向手机号码“”发送一条短信,请查收!由于使用人数较多,可能会有延迟,请耐心等待!
超过次数限制!
您也可以,让卖家主动找您!
超过次数限制!未登录用户仅可免费使用5次。
热门商机最新商机
成功加入采购单!
当前采购单共3种货品
成功加入采购单!
当前采购单共3种货品
不能购买自己发布的产品!
选中货品中含失效货品,无法完成下单,可能是:
1.货品库存不足
2.货品已过期,或被卖家删除
3.货品不支持在线交易

我要回帖

更多关于 欣灵官网 的文章

 

随机推荐