设备单机试运转记录运转准备按下跳闸怎么回事

设备运行操作工艺_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
&&¥1.00
设备运行操作工艺
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢12电气设备运行_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
文档贡献者
评价文档:
12电气设备运行
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
大小:530.50KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢为什么低压开关柜在设备不运行的老跳闸_百度知道
为什么低压开关柜在设备不运行的老跳闸
在设备运行的时候没跳过
用的是上海人民电气厂产的型号是RMW1H
,我觉得也是智能控制器出了毛病了
提问者采纳
分合闸线圈及二次线路问题你可以一个一个排查、断路器内部互感器2,不是断路器机械问题,可以锁定为电气问题,不过按经验一般都是第二条出现的问题最多!可能引起的故障点:1、断路器智能控制器3你的这个问题
提问者评价
其他类似问题
您可能关注的推广
低压开关柜的相关知识
其他3条回答
开关脱扣器有毛病
你用的什么开关?有没有过压和过流保护?检查负载是否超负荷、漏电。
简单啊,你把开关出现先卸下来,看还跳不跳,如果跳就是开关问题,如果不跳就是线路有问题。关于电路出问题有多种原因,
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁浅谈配电线路跳闸原因与防范措施
随着国民经济的发展与电力需求的不断增长,电力生产的安全问题也越来越突出。对于送电线路来讲,配电架空线路跳闸一直是影响高压送电线路供电可靠性的重要因素。由于配电线路跳闸原因不是单一的,可能是多种原因并存,目前世界上对配电线路跳闸原因研究还有诸多未知的成分。进行配电架空线路跳闸的原因全面考虑,综合分析每一条线路的具体情况,通过安全、经济、质量比较,选取有针对性的防范措施,以达到提高供电可靠性的目的。
线路走廊不畅:重点是走廊内树木危及线路安全,新架设时树木砍伐没达到安全距离,后期运行维护清理不彻底或是新树障出现,从数据统计来看,因树木造成线路跳闸占56%的比例。
外力破坏:电力线路受外力破坏易造成倒杆断线恶性事故,严重威胁电网安全运行。盗窃设施,电力线路多为金属材料,受价格上涨因素,犯罪分子偷盗电力设施,案发前必然先造成线路跳闸停电后实施犯罪。在农村耕地上带有接线的电杆,因其不便于农机作业和农作物的收种,从而擅自拆除拉线,引起电杆倒塌。
违章碰触线路主要有:车辆违章装载超高,重点是线路跨越公路地段,目前农村机械化作业发展较快,在田间架设的线路也屡遭破坏,并有发展之趋势;线路附近违章作业,打井,建筑等施工在搬运长件物品碰触线路,从而引起跳闸,此类事故极易造成人身伤害。
车辆撞杆:线路延公路两侧架设方案仍是目前普遍推行的首选方案,它便于施工与接火跳线,但随着车辆快速增长,违章行车直接撞击电杆事故也呈上升趋势。
杆根取土:修路、建房、烧砖等取用土时,对架设在田间地头电杆地段进行取土,破坏了电杆基础,造成电杆倾斜倒塌。
焚烧农作物秸秆:每年农作物收割之后,废弃在耕地中或堆积在田间地头、公路两侧的秸秆就地焚烧而引起线路跳闸。
异物短路:人为因素较多,大都是缺乏电力保护常识而引发障碍。重点有,风筝、过街宣传横幅,彩带等绕线;金属丝抛挂,此类故障多集中在村庄附近和空旷地段,架空导线飞鸟短路,地下电缆出线裸露部分小动物短路。
线路巡查不到位:线路的安全管理重点在线路上,线路巡查工作必须要认真仔细,并要正确巡查所有设备,确保线路设备保持良好的运行状态。
巡视检查无计划:缺乏线路年、季、月、周巡视计划,特殊天气没有增加特巡与夜巡,造成线路缺陷无法及时发现,故障扩大引起线路跳闸。
线路、设备巡查不认真:没有按照架空配电线路现场运行规定进行线路巡查,缺位少项,导致线路缺陷不能发现。对线路所带的电气设备没有按巡查内容逐项进行检查,而大意马糊,走马观花式查巡,线路上设备的隐性故障不能发现而引起设备故障跳闸。
线路薄弱点不清:没有标定危险部位与薄弱环节,遇到负荷高峰期,线路连接薄弱点放电发热烧断导线。
需求侧管理不到位:对用电户负荷增长预测不准,没有考虑电网运行条件,缺乏整体电网规划,在负荷骤增时,线路设备满足不了要求,从而引起跳闸。
:主要是安全技术措施执行不到位,违反“五防”中带接地线送电或是带电挂接地线。
预试工作不认真:春季电气设备预试数据不准或是缺项漏项,不能提早发现线路设备潜在的安全隐患,在运行中造成电气故障。
:线路设计质量的高低,直接决定着线路运行的安全,因此在线路初设时就应该把好关,杜绝初始设计的错误。型号选择不当:导线截面、设备额定电流、CT变比偏小,在运行过程中造成事故。档距弧垂过大:受自然环境影响较大,在风偏时易造成相间放电短路。气象条件不符:对当地气象资料数据收集不完整,造成大风,大雪及覆冰时而引发事故。2008年湖南郴州大雪灾造成电力线路瘫痪,证明了设计考虑气象资料年限偏小。:架空裸导线路导线与支持瓷件绑扎不实,导线连接点搭接缠绕或是压接不合格造成放电,线路与电气设备连接没有采用铝(铜)设备过渡板(线夹),使非同类金属连接造成氧化引起高温烧断导线。架空绝缘线路绝缘耐张线夹没锁死造成脱线,绝缘T接穿刺线夹安装不正确造成导线受损而引发故障。地埋电缆线路,电缆敷设扭曲弯度过小,造成电缆受损,电缆附件施工没按程序制作,造成电缆头受损受潮而引起故障。架空电缆线路,架空电缆紧固点过紧损伤电缆,受力过大拉伤电缆,电缆头制作不严格,造成受潮击穿。,线路中断路器整定值不合理或是受碰受震而保护动作,保护回路出现故障误动误跳。,随着负荷增长,线路和电气设备满足不了要求而引起事故。。户外的接地引下线用铝线或是铁丝代替长期氧化增大阻值,雷电或是过电压时不能全部引入地下,剩余部分冲击到变电站内造成保护动作。,设备安装角度或倾斜度不正确,造成线路距离过小,断开点距离不足,设备无法自行脱离而引起短路或是着火扩大事故。
,有些地方受地形所限或是施工人员偷工减料,人为减少电杆基础开挖深度,长期受雨水浸泡冲刷而倾斜倒杆。
设备原因:
线路设备质量:线路材料质量问题多集中在瓷件金具等辅材上,因材料小、用量少、价格低采购时容易忽视进货渠道,引起产品质量造成线路事故。砼电杆混泥土标号低,电杆配筋截面不足或是减少数量,造成开裂断杆。导(地)线含杂质较多,截面积不够,引发断线。铁附件含杂质强度达不到需要,造成铁横担扭曲变形或是断裂,镀锌质量差,长期运行锈蚀严重。金具产品质量有暇疵,断裂脱落或是开销。绝缘子绝缘值达不到要求,或是递减速度较快,最终成零值绝缘子被击穿。线路运行故障,线路运行时间较久,安全系数自然下降,引发线路故障。
电气设备质量:电气设备采购时把关较严,轻易不会直接发生设备故障,大多是在运行过程中受外界环境变化与内部质量影响,设备出现缺陷引起线路跳闸。
变压器:内部绕组匝间短路,缺油无法冷却,高低压桩头引线脱落接触绕组等引发配变烧毁事故。
断路器:配电网分支线路保护的断路器多为弹簧储能机构,因弹性变形,机械磨损等操作机构故障,导致开关拒动而引起越级跳闸是主要原因,其次是保护失灵造成越跳。
电容器:电容器在长期运行中,因内部电容短路或是击穿而造成设备事故。
避雷器:较常用氧化锌避雷器其密封措施相对简单,防潮能力较薄弱,易受潮击穿。
高压计量箱:组合的高压计量箱内部的电压、电流互感器质量出现问题而引发故障。
预付费开关:近几年来对于配电专用户逐步实行了预付费装置,安装在配网上的预付费开关设备多类同与断路器,主要是设备自身内部质量引起故障。
熔断器;动静触头金属质量低,弹簧压舌弹性度差,熔管材质达不到分解和喷气效果。
隔离闸刀:动静触头厚度达不到需求过载而熔化,支持瓷件断裂造成短路。
JP柜:JP柜一般不会直接引起线路跳闸,但因其主要是通过电缆连接到配变的低压桩头上,如JP柜内部开关烧毁短路,直接作用于配变低压绕组过载也会造成间接故障。
设备运行故障:随着运行年代增加,设备安全系数自然下降,引起设备故障。
:大风多会引起线路共振舞动,造成相间短路,同时线路设备在迎风面水平方向力作用下,造成悬垂绝缘子串偏斜,空气绝缘间隙减少,发生相间短路和导线烧伤等事故,线路耐张金具在重力、拉力、风力和共振的情况下易造成金具断裂。
大雪:大雪会造成线路积雪增加导线荷载,当气温下降到一定程度时,伴随着雪雨水还会在导线上形成覆冰,从而引起导线和避雷线弧垂增加,受力增大造成到杆断线事故。大雪在支持绝缘部位易形成堆积雪,如是污染雪会造成接地短路事故。:暴雨易发生洪涝灾害,威胁电杆杆基稳固,主要是对地下电力设施威胁较大,易造成进水受潮短路。
雷电:进入雷雨季节时,在高压线路通道范围内落雷,由于过电压的作用将可能造成被击点处与导线,导线相间或对地空气绝缘击穿,绝缘子串闪络,引发线路跳闸。
大雾:线路通过污染较严重地段,在绝缘子表面会形成污秽层,大雾天气时,绝缘子沿面闪络电压将显著下降,污秽严重时可发生击穿闪络。大雾也易发生电晕现象。
洪水:洪水会引起山体崩塌滑坡,砸毁电力设施,形成的泥石流和洪水冲刷杆基,造成倒杆断线,日本的强地震与大海啸引起的灾难性破坏足以证明防洪防水的重要性。
地震:地震是破坏性极强自然灾害,四川汶川8.0级的大地震不但造成房倒屋塌,大量人员死亡,电力设施也遭受重创。日本“3.11”的强地震引发的海啸更是造成了极大的破坏,隶属电力公司的福岛第一核电站,更是雪上加霜,不但破坏严重,还引发一系列的核泄漏,环境影响等国际问题。
温度:根据热胀冷缩原理,当气温升高时导线伸长,弧度增加,易造成接地或短路,气温降低时,导线弧垂减小,应力加大,如遇骤冷的天气时,弧垂过小有可能发生倒杆断线事故。
3.1.1严格执行管理规范
严格执行并落实架空线路管理规范,明确自己的工作职责与内容,工作中只有做到“五到位”:思想到位、认识到位、责任到位、巡视到位、故障处理到位,才能使线路运行处于在控、可控、能控。
3.1.2加强责任意识教育
加强运管人员责任意识教育,使员工认识到岗位的重要性,激发员工的爱岗敬业,拚搏奉献的精神,做到在岗一分种,线路安全运行六十秒。
3.1.3加强业务知识培训
不论是工程人员还是运行维护人员都要具有相应的专业知识,熟知线路与设备的作用与性能,才能在日常工作中发现问题,解决问题,因此必须要对人员进行线路专业知识的培训,提高员工准确查找和发现问题的能力。
3.1.4加大电力保护宣传
电力设施虽然纳入的法律保护之内,但由于配电线路多分布在农村,地形复杂,保护难度较大,因此就要求我们运行管理人员要“三勤”:嘴勤、腿勤、手勤,即:勤宣传勤巡查勤清除。可采取设置醒目的禁止标示牌、反光警示牌、警示漆、宣传单、广播电视媒体等方式宣传保护电力设施。加强与当地市政园林和林业部门的联系,及时修剪和清除影响运行安全的树木,与公安部门的联合办公,打击破坏盗窃10kV线路塔材及电力设备,目前正在开展的“三电专项斗争”起到很好效果,打击了破坏电力设施分子的嚣张气焰,有效扼制了破坏电力设施案件。为防止外破案件发生也可采用技防,如在线路设备上安装电子防盗报警装置等措施。来源:输配电设备网
3.1.5引入就地护线机制
由于配电网供电面积广,分支多,所处地形复杂等特点,而专业的维护管理人员又较少,必须影响线路的巡视周期与质量,可引入就地护线机制,既根据配电线路所属行政区域(供电所供电区域)将线路划分到各供电所(当地群众)实行就地护线,主要是将配电线路所属区域,将所属台区管理人员纳入护线组织,加强日常的巡视,发现问题及时上报,将线路巡查关口前移,解决专业人员少巡查周期长的难题。
3.1.6加大运管考核力度
建立健全考核激励机制,奖勤罚懒调动工作积极性,对每条线路应独立建立档案,分线分杆进行登记,将线路运行情况、巡查记录、设备缺陷、危险点、特殊区域或地段、消缺等全面录入生产MIS系统,作为月度绩效考核的主要依据。
3.1.7 完善日常管理工作
加强线路日常管理,注意数据资料原始积累,根据日常运行情况,分析历年缺陷种类,找出规律,制定切实可行的防范措施,防止线路设备跳闸。
技术防范措施
3.2.1推广使用典型设计
设计首先要符合工程的实际,在掌握工程的基础资料后,要努力做到统一性与可靠性、适应性、先进性、经济性、灵活性的协调统一。其型号的选择与技术参数按照国家电网公司典型设计(10KV和380/220V配电线路分册、10KV配电工程分册、电缆敷设分册)相关规定完成工程的设计。
3.2.2加大员工技能培训
随着高新技术的快速发展,新产品新设备与日俱增,对员工提出更高的要求,从事线路架设、设备安装、电气试验等专业也需要提高专业技术水平,为适应要求从理论到实践进行全过程,全方位技术培训,特殊的工种还需要了解金属特性掌握电气设备性能,方能更好地完成各项施工任务。
3.2.3加强工程质量监督
施工质量的好坏,直接影响到电网的安全运行,对于线路或是电气设备安装必须符合技术要求,在施工过程中对于每个工序应有质量监督员把关,并记录在案,杜绝失去质量监督的电网工程,对隐蔽工程更需质检人员进行现场监督,确保符合工程标准。投运前,必须组织专业技术人员进行验收,在确保安装正确、试验合格条件下,才可投网运行。
3.2.4重视后期技术管理
线路和设备投运后,经过长时间的运行,线路与设备都会出现老化现象,应适时安排大小修或是技改,同时根据负荷变化情况,及时对线路和设备以及保护定值进行相应的调整,以满足负荷发展的需求。
3.2.5合理编制运行方式
配电网线路多为树型放射状供电方式,为此需要针对其供电特点,合理编制各种情况下的运行方式,来保障配电网正常供电,为减少停电面积快速切除故障,可在配电线路分支点安装断路器(自动重合器)和故障指示器,线路故障时选择性切除故障线路,并指示故障点,方便查找与排除事故。
4.运行方式及设备防范措施
,加强设备源头控制
电力设备是配电网中的主“心脏”,没有好质量的设备接入电力系统中,就是一个安全隐患点,从设备的选择与采购就应把好每个环节,可运用“ERP”平台下的物资管理模块(MM:
Material Management)和设备管理模块(PM: Plant
Management)来控制与完善设备采购,但设备采购仍需要人来完成,建议采取如下程序:
4.2选择设备慎重推荐厂家
信誉度较高国家推荐的企业为首选,其次是国内外大型知名企业,再就是已合作过的对设备产品较了解的企业。
4.3初审投标资料及招标前的考查
重点是各类合法、合规齐全的手续,资质和证明,初选出三个及以上的厂家。标书资料再好不如现场考查亲眼所见,在已初选的厂家可组织技术人员进行实地考察,对厂家的生产能力、信誉度、规模进行考察。
4.4组织好招标及招标后的验查
在同等质量的前提下,再去评比商务部分,杜绝质量不相同情况下,以价格选定厂家。中标后对中标厂家在设备生产过程中,或是重要部件组装前,在必要时仍需再一次进行验查,其主要目的是验看生产的设备与所需的设备加标书上标书提供的设备参数是否一致,杜绝报标设备与实际产品不相符现象。把好到货验收:设备产品的到货,必须由质检部门进行初验收,包括外观、颜色、型号、尺寸、各种合格证和出厂试验报告单等。
4.5做好安装调试
对于较为复杂或是科技含量较高的新产品新设备,在安装时可要求厂家技术人员到现场进行协助一起安装施工,安装好后与厂家一起进行联合调试,及早发现设备问题,避免运行后责任不清的纠纷。
4.6投运前试验
各类电气设备在安装完毕投运前需要再次进行“全身”体检,通过现场测试各种电气参数与出厂试验报告单参数进行比较,是否有无明显变化,以保证“健康”设备投网运行。
推行设备在线监测
线路设备运行后,一些较深隐性的缺陷就会慢慢显示出来,通过常规仪器的电气试验可以测得数据,但受季节和停电等因素影响,不便于准确发现问题,利用在线监测仪器能及时发现变化的数值,通过分析与研究参数变化情况,来判断线路设备是否达到临界值,从而有效杜绝线路设备因质量而引发事故。
做好设备更新改造
设备运行长时间后,各种参数与性能就会下降,加速了设备老化,当不能再维持运行所需时,就要及时进行更换或是升级改造。
自然防范措施
,依靠当地地震局、气象局、水利局等有关政府部门的长期基础资料,做好重要年份和重点月份可能发生自然灾害的预防,提前采取预控措施,提高线路抗自然灾害能力。,电力企业的生产过程需要气象资料来保证,恶劣的天气会严重影响电网的安全运行,及时掌握气象就显得尤为重要。因此电力企业需要多种形式来及时发布天气形势:周报制:依据气象局传递来的下周天气预报进行发布;日报制:依据地方广播电视每天天气预报;即时制:依据气象部门发布的短期大风、暴雨、台风等预警信息进行快速发布。发布形式可采用:公告栏:在公司公告栏中进行公示告之;电子栏:运用公司的OA系统进行发布;短信组:利用手机短信群发系统进行发布;电话查:必要时请拨打:12121气象服务电话,查询短期天气资料。
,与气象、水利部门建立长期的信息互通机制,相互沟通提早知道灾害天气信息,加强防范。
建立健全应急预案
自然灾害破坏性极强,尤其是恶劣天气,造成损失无法估计,我们只有在平时做好各种自然灾害时的应急预案,在真正灾害来临时,启动对应的预案,来降低人身设备事故,减少经济损失。参考预案与措施:大面积停电事故应急预案;汛期灾害预案;度夏度冬迎峰保供电预案;污闪防灾预案;防台风(大风)应急预案;防覆冰措施;防线路舞动措施等。自然灾害是无法人为控制的,只有各级人员高度重视,及时了解恶劣天气动态,做好各种抢险救灾准备,落实好各项保电措施和预案,当灾害来临时将损失降低到最低点。
综上所述,配电线路跳闸原因不是单一的,可能是多种原因并存,因此在线路跳闸后,应认真分析跳闸原因,准确及时查找事故点,消除故障恢复送电。配电线路的安全运行,除设计按照典型规范,施工遵循架设标准,采购严把设备质量外,生产人员还应该根据实际情况和专业特点,加强业务技能培训与专业知识学习,提高业务技术和管理水平,同时还应加强员工的思想意识教育,提高工作责任心,认真执行运行规定,做到不缺项不漏项,及时发现和消除线路设备因外部环境和内部原因带来的安全隐患,保持线路始终处于良好的运行状态。维护线路绿色健康可靠运行,综上所述个人对电力设备浅谈和工作触感思索,不妥之处请指正。请勿转
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

我要回帖

更多关于 总跳闸怎么回事 的文章

 

随机推荐