空气开关老是跳闸的原因,如何处理 - 维修电工 - 电工之家
空气开关老是跳闸的原因,如何处理
里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢?
家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等,目前使用的是DZ47-63& c16& 230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸,针对这个案例,什么样的空气开关会较适合王先生家的情况?
王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在电源线足够大的情况下,建议选4平方的铜芯线,国标2.5有点勉强但也可以 (不是电热水器),至于漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器就得选40A以上具体参照热水器最大电流),同时注意,漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸),漏电开关使用超过5年后即使工作正常也必须更换。
以前还没有这种情况,大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6点半左右总是定时跳闸,而且用电负荷根本不大.这是怎么回事呢????
有可能是欠电压保护在起作用。新的空气开关一般有四种自动保护:1 过载保护;2 电路短路保护; 3 漏电保护 ; 4 欠电压保护,而晚六点正是用电高峰,老旧房子的电压低于正常值的情况尤为突出。
&有二种情况,跳触保器,那触保器的复位按钮会弹起,必须按下后才能合闸,这是由漏电引起,和开关没有关系。另一种情况是跳开关,不必按复位按钮,就能合闸。还有一个情况是沿有跳开关,就是没电,重新分合一下开关就有电了,这就是开关的内部触点出问题了,术语叫超行程不够(意思是在开关合上触点接触着后还要向触点方向压紧,有2至3毫米距离,这样就保证触点能紧密接触,达到良好的导通,防止触点发热)
空开合上了几分钟就跳闸(电表下面的接地保护)
一个朋友给我找到了原因!漏电保护器上面的接线孔, 有一个线住,没插在孔里。正好挨住了那个紧线住的贴片,所以螺丝上的再紧也是接触不良,一有大功率用电器工作,就掉了!
先检查空开上面的火线,看线住有没有都在卡片里!
算下你家空调,冰箱功率是多少,用空调和冰箱的总功率除以220看看电流是多少!就知道是不是空开小了!空开小了问题好解决,如果不是那估计要找专业人士帮你检查下线路了!
一般家庭的进户线是四个平方的。你的空气开关要不小了。要不就是你从总开关引到空调插座的电线太细,而空调的负载有太大。所以跳吧。
空开小了或老化了,换个25A或32A的空开就可以了。如果还跳,就一定要找个电工看看
我厂里。白天上班的时候 都不怎么跳闸..每到 夜晚凌晨的时候 总空开(不知道是 空开,,还是漏电开关..)老跳... 跳 了后推上去么又恢复正常。. 过个一两个钟头 又跳..怎么回事/? (内部的配电箱 的总闸 没跳 就外部的跳了..)哦还有..(电工之家)我厂里白天上班用电量大 ...晚上 没什么用电的 就一个1.5匹的空调还有个小型电冰箱,, 过载也改不会的...晚上跳的频率高出白天...这是什么原因呀 ?
你这个空开跳闸的原因不外乎下面几点,过负荷,有漏电的用电器或者线路,空开机构损坏。你可以用排除法查一下。
外进线电压过高引起的。为空开问题,换
第一,开关有问题,第二,如果是空气开关就是线路过载了,如果是漏电开关那线路有漏的存在,第三,你检查线路接头处或接线端有没有松动的,尽快加固。
漏电保护器跳闸和空气开关跳闸性质不一样,你应该把这个先搞清楚!如你所说应该是漏电保护器跳闸,负荷开关应该不会,除非有人偷你的电。重点检查电气线路或是电器设备是否漏电。
我厂宿舍.配电柜里.总空气开关 400A有,分出7个 100A的空开.都是宿舍楼.用电.但是.这个 400A的空开时不时的跳闸 ,白天工人都上班.用电量很小. 还老是跳.那 100A的开头确不跳. 咋个办
有下列原因可以导致400A的开关跳闸
1. 这个新开关根本就是坏的,可能性有,但是不大。
2. 三相不平衡,负载集中于某一相,这个可能性比上一个还小。
3. 是400A漏电保护开关,且线路漏电电流超过保护值。
4. 宿舍里有人使用质量不好的电器或者插排,这个很常见。
5. 开关接线松动,接头处温度过高,这个也是有可能的。
我这也是这个问题,二级小空开不见跳,从一级保护上跳
楼上的名位答案我都排除过,楼下的还有没有新的解释?晾出来大家学习一下
哎..搞定是搞定....就是把 零线不接 那400A的空开 直接接起来..就不跳了..一直没事
还能起到它保护的作用吗?
目有错滴..就相当于.空间开关了..没有了漏电保护功能 不过没事.快用一年了.也没有事..
也可能是个别火线漏电 把零线和火线颠倒下就可以了
我们厂的就是因为线头接触不好老跳
应该400安的总闸只带过载保护,各分路开关应该安装即有过载保护又有漏电保护的开关,这样如果哪一路有故障也好及时的排除。另外,拆除零线直接连接的办法千万不可取,一年多没出事是你的万幸,不过,一般情况下很少有出事的。
总开关是有漏电保护的&& 那么就应该在各个分路控制点上也要装上有漏电保护的开关 如果是底下有漏电的时候 他就会跳分路的漏电开关了 就不至于跳总开关了 我也见过这样的情况哦
触点接处不良。看看线有没有黑点或其它。
因经常跳,造成开内部触点烧蚀,触点发热严重引起跳闸,可更换一个相同型号的空开
买的二手房,今年简单装修后入住,原装修电路没动,主要电器也没有增加,只是更换了电器,住了已二个月正常;这几天突然总空开老是跳闸,推上去可以用,一会又跳;把所有的支路空开断开,就是所有线路都不用电,总空开还是跳闸;请教高手:什么原因啊?急!& 谢谢!
换个新的空开!还有跳那有可能是线路接触不好
一层楼六户人家 为什么我家的空开总是跳闸 以为空开坏了 换了新的还是一直跳闸 连一个烧水的热水器都带不
首先应该排除空开的问题了, 现在家用空开一般选用36A的. 初步估计你家电源线路老化的问题.接下来就要一步一步的排故. 建议你找个专业的电工师傅好一些.
先把空开的进线接上,负载线先别接,合上闸试试,如跳闸,就是空开的毛病。如不跳,在接上负载线(记住先把所有的插座都拔了),把灯打开,看跳不跳,如不跳,在一个一个的试插座,有跳闸,就查这个插座的线路。
------分隔线----------------------------
Powered by
版权所有 鲁ICP备号美的电磁炉溢水冒烟损坏维修|拆机乐园 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
朋友的美的电磁炉,过年煮汤的时候没看紧溢水进电路板,冒烟后无电源拆开观察一电阻烧黑,可见的色环为第一和最后一环,电阻值多少成问题[attachment=3646053][attachment=3646055]百度。。。。。找不到类似的电磁炉图纸[attachment=3646054]再百度,找到电源IC的资料并且有图,对比分析图中红色位置应该是有一个电阻的位置[attachment=3646056]分析这里的电阻应该是一个小阻值的电阻,不是2.几就是0.2几,差不多了上一个[attachment=3646057]OK判断正确,可以骗一餐饭吃咯!! [attachment=3646063][attachment=3646064][attachment=3646065][attachment=3646066]疑似汤水短路点[attachment=3646058]美图欣赏[attachment=3646059][attachment=3646060][attachment=3646061]
赞助商链接
幸亏有限流保护电阻
赞助商链接
一般进水都是限流电路烧坏..我也才修了个....5v的电源没了.......没有20的换上个50欧的完事.
看上去象是高压检测电路, &&~~里面的电阻,这类机器 其实很多电路图纸都是雷同的, 只要楼主细心查找比对,就应该可以找类似的电路图~~ ............
有限流保护电阻,好像是10欧什么地
保险电阻烧了!
我家电磁炉直接短路跳电门,再拉上电门直接短路式跳闸,炸出大量火花~~最真的吓尿了,自己都不敢碰电门了,一开始不知道是电磁炉的问题,找来电工,给电工也吓得够呛,最后全都把插头拔掉,发现是电磁炉问题,电工都说怎么短路的这么厉害...
美的MC-SP2115电磁炉 ,R90=22欧。[attachment=3646369]
認真發帖&&認真發帖&&認真發帖
路过侃侃,支持
:我家电磁炉直接短路跳电门,再拉上电门直接短路式跳闸,炸出大量火花~~最真的吓尿了,自己都不敢碰电门了,一开始不知道是电磁炉的问题,找来电工,给电工也吓得够呛,最后全都把插头拔掉,发现是电磁炉问题,电工都说怎么短路的这么厉害... ( 16:24) 那是保险管太坚强了,上次修了个也是桥和功率管短路,保险管也完好
看见火花,手哆嗦
电磁炉也不好修理的
:我家电磁炉直接短路跳电门,再拉上电门直接短路式跳闸,炸出大量火花~~最真的吓尿了,自己都不敢碰电门了,一开始不知道是电磁炉的问题,找来电工,给电工也吓得够呛,最后全都把插头拔掉,发现是电磁炉问题,电工都说怎么短路的这么厉害... ( 16:24) 家里没有漏电开关吗?短路开关马上跳闸
:家里没有漏电开关吗?短路开关马上跳闸 ( 13:56) 就是空气开关跳闸~电磁炉是两项插头,没漏电开关...
:那是保险管太坚强了,上次修了个也是桥和功率管短路,保险管也完好 ( 11:09) 恩,最后我拆开看看到底是怎么回事,我还以为是进水了,结果进去保险什么的确实都完好...也没看见进水痕迹...
1:泥泞路上的奔驰,永远跑不过高速路上的夏利。说明:&平台很重要!&2:男人,再优秀,没女人也生不下孩子。说明:&合作很重要!&3:我们都知道恶虎架不住群狼。说明:&团队很重要!&4:你拥有再大再多的水桶,也不如有一个水龙头。说明:&渠道很重要!&5:每天只签到不留言的,升级永远没有见贴就留言的快。说明:”复制粘贴很重要!&
22欧的,也有些是68的.
:就是空气开关跳闸~电磁炉是两项插头,没漏电开关... ( 21:33) 空气开关没有漏电开关灵活,空气开关虽有过流和短路作用,但漏电开关也有,就是漏电流超出30MA就跳闸,显然保护更安全点
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.070495 second(s),query:5 Gzip enabled电磁炉电源插头插入插座,空气开关马上跳闸,但电磁炉保险丝并未烧坏,请问是什么原因导致的?_百度知道
电磁炉电源插头插入插座,空气开关马上跳闸,但电磁炉保险丝并未烧坏,请问是什么原因导致的?
有两种原因:1.漏电跳闸,电磁炉进水导致漏电而跳闸。2.过载跳闸,电磁炉的电源线短路、整流全桥击穿、IGBT功率管击穿等故障造成的。(保险管熔断的电流超过了断路器的整定电流,所以才会跳闸而不烧保险。也就是说断路器的整定电流足够大的话,就会不跳闸了,而保险管就会被烧断。)
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
三个原因可能造成这种情况:一,电磁炉短路,漏电,总之是电磁炉有异常了二,插电磁炉的插座有问题了三,空开小,超负载了
用电的全关,试一试插电磁炉看跳不,跳了你电磁炉有问题了,不跳用的时候把大用电的分开用。
可以肯定告诉你:80%是电磁炉有短路现象。
您可能关注的推广
电源插头的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您要找的资源已被删除、已更名或暂时不可用。