过一段时间就会跳。送上不立刻跳,按说电脑还没启动它没有这么大的功率啊,就不会跳,电脑电源是350W的,保护器就跳我网吧其中一排电脑老是跳闸,不开机也跳,以前用的是20A的换了还是跳,就是插到7-8台的时候,一共12台机器加一个饮水机,用的漏电保护器是正泰32A的,我一台一台的试着都不挑。我用排除法,把全部电脑都拔下来,到底哪里的原因呢
不过拔下期中4台以上就可以送上了,我先换个60A的试试吧,不过就是过一段时间跳,全插上电脑我想可能跟你说的差不多,送电送不上,漏电电流过大吧,送上以后再插上电脑就没事了,一送立刻跳,我期中一排机子24台,电脑都有漏电。可12台这排到能送得上,用40A的漏电保护器,不过电脑电源是200W的。(我一直没用接地线
提问者采纳
例如50mA甚至100mA(但不能比你前面,其饮水机一插接地良好的插座就顶闸(实际是漏电保护器跳)。通常每个电脑都有一些漏电,最后查出是饮水机漏电,不接地线时,假如每个电脑漏电只有3mA,只是故障没有解决,那就该前面跳了^_^)2,且有效、总配电盘更换漏电动作电流更大的保护器,饮水机用了一定的时间,如果你前端的漏电保护器是30mA以下,每组分别接带有漏电流不大于30mA的保护器的分电路,机壳螺钉已经能够点亮试电笔了,但还是有时间请人逐一查一下每台设备漏电流是否大,再加上饮水机使用时间长了内胆也容易产生漏电,则危险性相对并不大,我曾遇到一个人家,更换了一个内胆解决,就不会跳闸了,这样因漏电流没有接地。3,12台就是36mA,应当满足不了你的需要,据我所知,后花了几十元上门费,累加值是不小的。4、临时解决措施是去掉接地线(可以每台电脑电源线插头上配一个前面是无地线插销的转换头),就需要更换内胆,的漏电流还大,或请厂家上门检修一下,而通常室内配电盘的漏电保护器的漏电动作电流是30mA。解决的方法包括1,不动作电流是15mA左右、饮水机最好单走分电路漏电保护跳和电流大小没有关系,排除故障为最彻底的解决方式,例如整个建筑的总配电、给几台电脑分组。因为漏电动作电流大于30mA对人身触电危险大,是和漏电保护器的漏电动作电流有关
提问者评价
谢谢,说的详细,分给你了
这个一级总线的n线进400a的4p开关,400a的出来排列是:ABCN相位,对吧,5个63的开关分别排布为"A,B,C,A,B,相位对吧,要确定所有负载的n线都已经接到了n排上。你哪里的。
如果开关的性能不好,比方说abc三相连接很好,n相位触点不好,就会跳闸。 有一次,我拆开一把黑猫开关,n相位触点上竟然贴了一张开关标签,怎么也推不上。
可以QQ我 有办法...
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
7-8台电脑之间的线有问题(电脑好的情况下),应该是电路问题,只认真检查两台电脑之间的电路就可以就像一楼说的漏电了.
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处
笨,你马上换,马上换32安的空开,不要漏电保护的,准不跳了,记得给我分哦。
漏电了,检查下是否有电漏入地下
您可能关注的推广回答者:
跳闸的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁&&&最新查询信息
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&&本月活跃指数排行榜
城市分站:
门户网――中国易修网关于漏电保护器的跳闸问题|维修达人 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
进来的总线路有一个漏电断路器,额定剩余动作电流是100ma这下面分了三个支路下去。1.办公室,漏电保护器L n=30mA,时间0.1S2.车间DZ47LE,漏电保护器,Ln=30mA,时间0.1S3.车间NM1-225S/3300&& li=10ln&&这个好像不是漏电保护开关,好像是空气开关。 现在的问题是,第2个支路,因为有漏电,所以就跳闸了,但是跳的时候是跳的总线路上的漏电保护器,同时2路上的漏电保护器也跳了。 我想问一下,2支路上的漏电电流还小,应该是2路上的漏电保护器直接跳才对呀,为什么总线路上 的保护器还会跳呢,请大家指导一下,谢谢!
这个是总线的保护器:[attachment=5228476]2支路的漏电保:[attachment=5228478] 这个是3支路的保护开关:[attachment=5228480]
赞助商链接
好像还牵扯到响应时间的问题
:好像还牵扯到响应时间的问题&( 13:47)&时间都是0.1S,但是在末端的灵敏度明显高过总线上的。
线路漏电,不是一个定值,有大有小,要先排除漏电
延时不一样&& 还有就是漏保本身的质量
这是正常的,因为漏电时是同时的,可能远远大于100ma,这时肯定两个都要跳闸,只有在漏电电流是小于100ma的情况下,总闸才不会跳,只跳分闸。这个配电系统存在问题,总开关不能用漏电保护器,否则,当漏电时就会整个供电系统停电。
:线路漏电,不是一个定值,有大有小,要先排除漏电&( 14:18)&漏电已经排除了,是加热丝对地有1000欧以内的阻值。
:这是正常的,因为漏电时是同时的,可能远远大于100ma,这时肯定两个都要跳闸,只有在漏电电流是小于100ma的情况下,总闸才不会跳,只跳分闸。这个配电系统存在问题,总开关不能用漏电保护器,否则,当漏电时就会整个供电系统停电。 ( 14:20) 对,就是您说的这个意思。只是它总是这样近端和远端一起跳,很烦人的,这样一跳,整个系统全部停电。但是总开关远端如果不用漏保,那就只能在每个电器后面用漏保? 那这样的话,岂不是要加很多漏电保护开关?我觉得总是要在最总的开关处加一个漏电保护器吧,要不万一中间线有漏电,也保护不了了。
唉,因为2路的漏电流大到两个都动作了呗例如漏电达到150ma的话,2路自身的是肯定要跳的,但是跳之前的漏电流也是足够大到让总的也跳了仅此而已哪来的什么先跳后跳呢
:唉,因为2路的漏电流大到两个都动作了呗例如漏电达到150ma的话,2路自身的是肯定要跳的,但是跳之前的漏电流也是足够大到让总的也跳了仅此而已.......&( 14:28)&我原来以为有先后。但是如何能让总的不要跳呢?(不装漏电保护的方法不算,因为总线路上肯定要有一个保护的)
:对,就是您说的这个意思。只是它总是这样近端和远端一起跳,很烦人的,这样一跳,整个系统全部停电。但是总开关远端如果不用漏保,那就只能在每个电器后面用漏保? 那这样的话,岂不是要加很多漏电保护开关?我觉得总是要在最总的开关处加一个漏电保护器吧,要不万一中间线有 ..&( 14:25)&在配电系统中总开关不加漏电保护,如果按你的思维非要加的话,可以打个比方,一个城市的配电系统也算是有个总开关吧?那也加个漏电保护,这样,一家漏电全市都得停电,显然不合理
5楼正解,总开关处不能加漏电保护。道理说的很明白,要想起到好的保护作用,可以在3个支路的开关处加装。总开关到三个支路中的漏电问题不用考虑,一是这种情况不可能出现,二是出现的话,一定是豆腐渣工程
:5楼正解,总开关处不能加漏电保护。道理说的很明白,要想起到好的保护作用,可以在3个支路的开关处加装。总开关到三个支路中的漏电问题不用考虑,一是这种情况不可能出现,二是出现的话,一定是豆腐渣工程 ( 15:42) 同响应时间没有关系?
也认为总开关不应加漏电保护器,加空开才合理。空开相当于保险丝是保护电源的,漏电保护器是防止触电的。
:也认为总开关不应加漏电保护器,加空开才合理。空开相当于保险丝是保护电源的,漏电保护器是防止触电的。 ( 22:13) 后来问了下供电局局长,他们说可以不加,但如果一定加,就加个大的,加到300mA的,一般300的足够了。不会经常跳了。
:我原来以为有先后。但是如何能让总的不要跳呢?(不装漏电保护的方法不算,因为总线路上肯定要有一个保护的) ( 14:37) 这玩意的逻辑是这样的。1、假如三个支路的漏电保护器距离总开关处很近,就可以总开关处只加保险不加漏电保护功能。2、如果各支路的漏电保护器距离总开关处很远,那么总的就必须带漏电保护,否则中间段会有危险存在。3、实质上,总的如果是100ma都能跳了,那么漏的电也够可以了,这原则还是解决漏电问题为上上选。否则只有试300ma的是否也会跳了。哪有漏电的先漏着玩的事啊。
:这玩意的逻辑是这样的。1、假如三个支路的漏电保护器距离总开关处很近,就可以总开关处只加保险不加漏电保护功能。.......&( 08:28)&漏电电流如何计算的,我想算一下漏电电流,然后再来看如何选择漏电开关,这样可以避免首端一起跳。
:同响应时间没有关系? ( 20:35) 响应时间是从检查到漏电到完成动作的时间,总开与分开同时检测到漏电而且都超过动作值,肯定都会动作,响应时间不一样只不过是让动作的时间分先后而已。
:漏电电流如何计算的,我想算一下漏电电流,然后再来看如何选择漏电开关,这样可以避免首端一起跳。&( 08:58)&这就高难度了哟不知道如何整了
:这就高难度了哟不知道如何整了&( 10:48)&看来最好的方法是直接在首端把漏电去掉这样操作了。
:看来最好的方法是直接在首端把漏电去掉这样操作了。&( 10:56)&是啊,只有首端取消漏电,只保留过流保险或者你有本事解决2路那的漏电
来学习一下,常 遇到跳闸,让人头疼的 问题。
专家级的回答。室外电路箱里有个漏电保护器,室内安有个空开,但不知什么原因也常跳闸?头疼!
:专家级的回答。室外电路箱里有个漏电保护器,室内安有个空开,但不知什么原因也常跳闸?头疼! ( 15:45) 你是跳哪个?漏电跳还是空开跳?
:后来问了下供电局局长,他们说可以不加,但如果一定加,就加个大的,加到300mA的,一般300的足够了。不会经常跳了。&( 00:11)&不能迷信供电局长,要相信科学,想一下,漏电300ma才跳闸,不用300ma就能致人死亡,也就是说,在总闸和分闸之间电死人了还没跳闸,那这个漏电保护器还有什么作用?如果仅仅是为了保护不被电到人,那你在总闸加个漏电保护器是多此一举。给你个数据参考一下,人体对电流的反映: 8~10mA 手摆脱电极已感到困难,有剧痛感(手指关节). 20~25mA 手迅速麻痹,不能自动摆脱电极,呼吸困难. 50~80mA 呼吸困难,心房开始震颤. 90~100mA 呼吸麻痹,三秒钟后心脏开始麻痹,停止跳动.
:专家级的回答。室外电路箱里有个漏电保护器,室内安有个空开,但不知什么原因也常跳闸?头疼!&( 15:45)&是哪个跳?是过载还是漏电?是过载的话,在电线容量够的前提下换大开关,漏电引起的话必须解决漏电问题
:不能迷信供电局长,要相信科学,想一下,漏电300ma才跳闸,不用300ma就能致人死亡,也就是说,在总闸和分闸之间电死人了还没跳闸,那这个漏电保护器还有什么作用?如果仅仅是为了保护不被电到人,那你在总闸加个漏电保护器是多此一举。给你个数据参考一下,人体对电流的反映: 8 .. ( 22:02) 这是针对220V的市电而言!
只要达到总漏电保护器起始值就一定会跳,除非总漏电保护器的动作响应时间远大于分路漏保。
我想告诉你,你第一张图片的是漏电断路器,但其他的都是断路器,不带漏电保护。跳闸那两路,有两种可能,一是;负载超过了电路器的额定电流。二是;断路器后端的线路有短路和对地的可能。至于跳总闸,可能性是你那两路的线路都有对地短路的可能。
:是哪个跳?是过载还是漏电?是过载的话,在电线容量够的前提下换大开关,漏电引起的话必须解决漏电问题 ( 22:07) 不好意思,我外行,是叫的“断路器”,这是过载还是漏电?家里用电的。它常莫名其妙跳闸,这是什么原因会引起?原统一安的好像是60的,后我家换成100A的,还是常跳闸。
:不好意思,我外行,是叫的“断路器”,这是过载还是漏电?家里用电的。它常莫名其妙跳闸,这是什么原因会引起?原统一安的好像是60的,后我家换成100A的,还是常跳闸。&( 21:26)&你家会用这么大的电流?测一下电流吧,看看那有多大,或在跳闸时摸一下开关外壳,看看是不是很热,是的话应该是超载了家用估计超载的可能性不大
:你家会用这么大的电流?测一下电流吧,看看那有多大,或在跳闸时摸一下开关外壳,看看是不是很热,是的话应该是超载了家用估计超载的可能性不大 ( 21:43) 很奇怪的,跳闸时除了电脑开着外,其它又没动也没碰什么电的东西,甚至于插头都没插一个,它自己就莫名其妙跳闸了。
:很奇怪的,跳闸时除了电脑开着外,其它又没动也没碰什么电的东西,甚至于插头都没插一个,它自己就莫名其妙跳闸了。&( 22:18)&如果是漏电保护开关的话,就把电脑的接地线断开,用万用表测一下外壳对地线的电压是多少,有电压的话就是电脑漏电
谢谢。但电脑没有接地线的。
你怎么知道电脑没接地线?你可以把你家经常跳的那个拍上来看看,估计还是漏电跳的
电脑的接地线在哪呢?电源是从墙壁插眼接出来用的。
总的-空气开关-下一级可以根据电流分配若干个(30ma)漏电保护器、因为工厂用电比较乱、如开关电源本身就有漏电、几个并联就导致30ma脱扣、也不适于安装漏电 、你直接安300ma就保护不了人身安全。 380V/220V系统中,所有景观照明配电箱应加装电涌保护器(SPD)。13 .5 .5&&装置于街道、庭园、休闲广场等公共场所内人员易触及的照明装置,其供电回路应装、 设漏电保护装置。当照明装置设于不易检修、散热条件差等有电气火灾危险的场所时,其配电 回路应装设防止电气火灾的漏电保护装置。
谢谢,现在已经改了线。总电开关改成了空开,支路全用了漏保。