中央空调冷水阀开度和蒸汽加热反应釜开度指什么?

中央空调变流量运行时,末端水阀的开度变化调节的流量吗?_百度知道
中央空调变流量运行时,末端水阀的开度变化调节的流量吗?
提问者采纳
变流量运行时是通过每个支管路上的压差阀调节支管路 流量,没办法调节每个末端流量
就是说水泵变流量是变的总的流量具体到每个末端的流量是无法用水泵来改变的,如果末端安装了差压阀,可以用差压阀来调节每个末端的流量?
觉得你的根本想法有误,简单讲一下,不一定对,仅供参考。水系统为什么要变流量?当系统中部分末端未开启,或者部分末端达到设定温度,关闭了末端的电动阀,这时系统供水压力会增高,回水压力会降低,为防止系统供水压力的异常变化, 一般会在水泵出口主管道和回水主管道之间安装压差阀,当系统压力超过设定的时候,部分供水会通过这个压差阀直接回到回水。同一个水系统中,可能会有很多分支,为了保证各个分支系统之间的水力平衡,每个支系统的回水主管上会装平衡阀。以上的压差阀、平衡阀,都是调整整个系统或者调整系统内各支系统之间的水量,进而影响真个个系统内压力的基本恒定,而不是调整每个末端的水量。末端在系统中,他的经过水量是受水的流速和压力决定,所以水通过末端的水量是基本恒定的,也没必要去调整。变流量运行,一般是采用变频泵,变频控制的输入,有的采集进回水温差,有的采集进回水压力,不论采集哪个信息控制泵的频率,这些信息的改变,代表的是室内末端的开启数量。当进回水温差大,说明室内末端开启数量多,末端热交换良好,水泵要工频运行,维持一个大的总水量,当供回水温差小,说明室内末端开启数量不足,这时如果还工频运行水泵,多余的水量(末端关闭,代表末端的电动阀关闭,末端未进水,如果没装电动阀,那以上说的全部都没意义,也没必要变这个变那个)就会增加供水压力,造成系统损坏,也造成能源浪费,主干管的压差阀就开始起作用了,但水被旁通掉,是能源的浪费,这时就可以使水泵低频运行,降低供水量。末端开启数量变化时,改变流量,是为了保证正在开启的末端的流量不变。
前半部分,您说的是一次泵定流量吗?怎么末端没有调节开度的水阀啊?
是的,其实一次泵二次泵,都是定流量系统,末端阀门只有末端有三个阀门,进回水分别有阀门,一般采用闸阀或者球阀,只有关断作用,手动的,主要是维修时断水,系统刚装好,需要调试的时候,当末端水量过大时,有可能会使用此阀门调节单台末端的水量,但这个调节作用很小,一般情况下,如果水系统设计正确,施工标准,不会存在单台末端水量大或者水量不足的情况,也就是说不需要单独去调整单台末端的水量。还有一个阀门是电动两通阀或者电动三通阀,这个阀受室内温度和设定温度控制,只有通断两个状态,没办法通过电动阀调节水量。空调水系统中能调节水量的设备,一般采用比例积分阀,但都是用在大的末端,比如两三万风量以上的风柜或者组合式空调箱。
我说的就是末端都设置了等比例积分调节阀的系统啊!我要用这些调节阀调节水量,同时也要主机变流量运行,这样水泵根据末端阀门开度变频调速后,会影响末端水量吗?
提问者评价
太感谢了,您说的真详细!
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
中央空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明
中央空调箱控制热水和冷水阀的开度来控制房间内的温度,要pid控制实例求25°度调整PID正负1度,现在怎么调整PID参数。
PID控制器的参数整定
PID控制器的参数整定是控制系统设计的核心内容。它是根据被控过程的特性确定PID控制器的比例系数、积分时间和微分时间的大小。PID控制器参数整定的方法很多,概括起来有两大类:一是理论计算整定法。它主要是依据系统的数学模型,经过理论计算确定控制器参数。这种方法所得到的计算数据未必可以直接用,还必须通过工程实际进行调整和修改。二是工程整定方法,它主要依赖工程经验,直接在控制系统的试验中进行,且方法简单、易于掌握,在工程实际中被广泛采用。PID控制器参数的工程整定方法,主要有临界比例法、反应曲线法和衰减法。三种方法各有其特点,其共同点都是通过试验,然后按照工程经验公式对控制器参数进行整定。但无论采用哪一种方法所得到的控制器参数,都需要在实际运行中进行最后调整与完善。现在一般采用的是临界比例法。利用该方法进行 PID控制器参数的整定步骤如下:(1)首先预选择一个足够短的采样周期让系统工作;(2)仅加入比例控制环节,直到系统对输入的阶跃响应出现临界振荡,记下这时的比例放大系数和临界振荡周期;(3)在一定的控制度下通过公式计算得到PID控制器的参数。
在实际调试中,只能先大致设定一个经验值,然后根据调节效果修改。
对于温度系统:P(%)20--60,I(分)3--10,D(分)0.5--3
对于流量系统:P(%)40--100,I(分)0.1--1
对于压力系统:P(%)30--70,I(分)0.4--3
对于液位系统:P(%)20--80,I(分)1--5
参数整定找最佳,从小到大顺序查
先是比例后积分,最后再把微分加
曲线振荡很频繁,比例度盘要放大
曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳
曲线偏离回复慢,积分时间往下降
曲线波动周期长,积分时间再加长
曲线振荡频率快,先把微分降下来
动差大来波动慢。微分时间应加长
理想曲线两个波,前高后低4比1
一看二调多分析,调节质量不会低
PID控制实现
1 . PID 的反馈逻辑
各种变频器的反馈逻辑称谓各不相同,甚至有类似的称谓而含义相反的情形。系统设计时应以所选用变频器的说明书介绍为准。所谓反馈逻辑,是指被控物理量经传感器检测到的反馈信号对变频器输出频率的控制极性。例如中央空调系统中,用回水温度控制调节变频器的输出频率和水泵电机的转速。冬天制热时,如果回水温度偏低,反馈信号减小,说明房间温度低,要求提高变频器输出频率和电机转速,加大热水的流量;而夏天制冷时,如果回水温度偏低,反馈信号减小,说明房间温度过低,可以降低变频器的输出频率和电机转速.减少冷水的流量。由上可见,同样是温度偏低,反馈信号减小,但要求变频器的频率变化方向却是相反的。这就是引入反馈逻辑的原由。几种变频器反馈逻辑的功能选择见表 1 。
2 .打开 PID 功能
要实现闭环的 PID 控制功能,首先应将 PID 功能预置为有效。具体方法有两种:一是通过变频器的功能参数码预置,例如,康沃 CVF-G2 系列变频器,将参数 H-48 设为 O 时,则无 PID 功能;设为 1 时为普通 PID 控制;设为 2 时为恒压供水 PID 。二是由变频器的外接多功能端子的状态决定。例如安川 CIMR-G 7A 系列变频器,如图 1 所示,在多功能输入端子 Sl-S10 中任选一个,将功能码 H1-01 ~ H1-10( 与端子 S1-S10 相对应 ) 预置为 19 ,则该端子即具有决定 PI[) 控制是否有效的功能,该端子与公共端子 SC “ ON ”时无效,“ OFF ”时有效。应注意的是.大部分变频器兼有上述两种预置方式,但有少数品牌的变频器只有其中的一种方式。
在一些控制要求不十分严格的系统中,有时仅使用 PI 控制功能、不启动 D 功能就能满足需要,这样的系统调试过程比较简单。
3 .目标信号与反馈信号
欲使变频系统中的某一个物理量稳定在预期的目标值上,变频器的 PID 功能电路将反馈信号与目标信号不断地进行比较,并根据比较结果来实时地调整输出频率和电动机的转速。所以,变频器的 PID 控制至少需要两种控制信号:目标信号和反馈信号。这里所说的目标信号是某物理量预期稳定值所对应的电信号,亦称目标值或给定值;而该物理量通过传感器测量到的实际值对应的电信号称为反馈信号,亦称反馈量或当前值。 PID 控制的功能示意图见图 2 。图中有一个 PID 开关。可通过变频器的功能参数设置使 PID 功能有效或无效。 PID 功能有效时,由 PID 电路决定运行频率; PID 功能无效时,由频率设定信号决定运行频率。 PID 开关、动作选择开关和反馈信号切换开关均由功能参数的设置决定其工作状态。
4 .目标值给定
如何将目标值 ( 目标信号 ) 的命令信息传送给变频器,各种变频器选择了不同的方法,而归结起来大体上有如下两种方案:一是自动转换法,即变频器预置 PID 功能有效时,其开环运行时的频率给定功能自动转为目标值给定.如表 2 中的安川 CIMR-G 7A 与富士 P11S 变频器。二是通道选择法,如表 2 中的康沃 CVF-G2 、森兰 SB12 和普传 P17000 系列变频器。
历史上的今天:
引用地址:东营中央空调,东营地源热泵,东营中央空调维修保养,东营末端,东营市青华商贸有限责任公司_中央空调末端设备采用比例阀调节冷冻水入水口阀门的开度
设为首页 | 加入收藏 | &&
您现在的位置:
& 中央空调末端设备采用比例阀调节冷冻水入水口阀门的开度
中央空调末端设备采用比例阀调节冷冻水入水口阀门的开度
中央空调末端设备采用比例阀调节冷冻水入水口阀门的开度,即控制进入热交换器中冷冻水的流量,从而达到调节冷风温度的目的,其调节对
象为冷源介质。中央空调末端设备改造后是将进水阀门的开度固定,采用变频器进行动态调节风机转速,来达到恒温调节目的,调节的对象为
&&& 一、原中央空调末端设备简介
&&& 中央空调原末端采用比例阀进行机械式调温,调节冷冻水入水口阀门的开度,即控制进入热交换器中冷冻水的流量,风机推动热交换热源
一方(即空气),在热交换器中进行热交换,从而达到调节冷风温度的目的,其调节对象为冷源介质。
&&& 风机盘管出风口处安装一个温度传感器,采样冷风的实际温度,并将该信号送给比例阀控制器,比例阀根据实际检测的温度与设定的温度
进行比较,自动调节热交换器进水口阀门的开度。实际温度比设定温度高则增加阀门开度,实际温度比设定温度低则减少阀门开度,以达到调
温的目的。实际上有些末端并不采用自动调节,而是采用人工调节。感觉冷风不够则增加阀门开度,而且往往不是采用比例调节,而是以档位
方式进行调节。
&&& 二、中央空调末端分析
&&& 1、中央空调末端由比例阀控制器调节热交换器进水口阀门开度的过程中,是以增加进水的阻力来减少流体(冷冻水)在热交换器中的流动速
度,这样就以浪费一大部分冷冻水的动能来达到调温,然而浪费的这一部分动能恰恰是中央空调的冷冻泵所给予,冷冻泵电机是要消耗电能,
也就是采用比例阀调温浪费了一部分的电能。
&&& 2、盘管风机是以电机来驱动的,然而电机长期是以满速运行(即以工频运行),这样风机的机械转动部分易产生磨损,机械磨损之后增加了
风机电机的负载,甚至引起电机故障,减少了电机的使用寿命。
&&& 3、有些中央空调末端采用的是开环档位控制,凭感觉调温。感觉温度过高则增加阀门开度,感觉温度过低则减少阀门开度,该调节方式是
人工调节而不是自动恒温调节。另外比例阀性能不稳定也造成调温效果不理想。
&&& 三、中央空调末端设备改造
&&& 将原有的中央空调末端采用比例阀进行机械式调温改造为变频器进行电气调温。将进水阀门的开度固定,动态调节风机转速,来达到恒温
调节目的,调节的对象为热源。其过程如下:风机盘管出风口处安装一个温度传感器,采样冷风的实际温度,该信号经温度变送器转换为标准
的电流信号,送给变频器,变频器将实际检测的温度与上位机给定的温度进行过程控制运算,运算结果给出控制信号,自动控制风机转速。深
圳大金空调维修实际温度比设定温度高则增加风机转速,实际温度比设定温度低则减少风机转速,以达到调温的目的。
&&& 四、中央空调末端改造前后比较
&&& 改造前:a、机械调温效果不明显;b、比例阀性能不稳定,C、风机长期处于满速运行,风机用久易产生机械噪音及电能的浪费,d、无法
实现温度闭环自动控制。
&&& 改造后:a、用电气调温,调温精度高,b、变频器响应速度快,调温动态性能好;C、风机经常不处于满转速运行,机械损耗小,风机的噪
音可降低,风机的用电量可下降,d、实现全自动远程监控及温度闭环控制;实现了软启动、软停止,消除了电机启动时对电网的冲击,而且还
大大地降低电机运行时的噪音。