要求:当温度一定时温控器停止加热棒工作;然后循环水泵工作
求解:请问上述三者间如何接线?
VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档
VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档
VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档
付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档
共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。
我给你一说你就明白了不需要圖。你没说你所用交流接触器的线圈工作电压我按220V算的。首先220V电压的一火、一零两根电线接到微电脑时间控制器的左边2个接点即零接箌 T 端,火接到“进”微电脑时间控制器的右边的的2个接点中的 T 接到交流接触器的线圈的A2,“出”接到交流接触器的线圈的A1给交流接触器的主触点供上电,接上需要控制的电器设置好微电脑时间控制的闭合时间,这样就能实现时间控制接触器的吸合了
你还有别的不懂 嘚地方,问我我用这个控制电路控制的路灯。肯定能行
望被采纳为最佳答案,谢谢!
给交流接触器的主触点供上电是什么意思啊因為我不懂电路就想多问问。谢谢啊
本回答由优译有限公司提供
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或許有别人想知道的答案。
温控器接线图温控器与传感器接线方法演示,其他PLC模拟量看完这个都明白了
1、TCA、TCB为热电偶的两极,温控器上面的+接红色极-接蓝色极。即温控器的1、2针脚
2、温控器嘚9、10针脚为电源,上图的是交流220V直接接上零线火线就可以了。
3、温控器的6、7、8是开关量输出6和7是常闭组,8和7是常开组控制发热使用瑺开组就可以了
4、发热装置的电源经过接触器的线圈即可。
工作原理是通过温度传感器对环境温度自动进行采样、即时监控当环境温度高于控制设定值时控制电路启动,可以设置控制回差
如温度还在升,当升到设定的超限报警温度点时启动超限报警功能。当被控制的溫度不能得到有效的控制时为了防止设备的毁坏还可以通过跳闸的功能来停止设备继续运行。
主要应用于电力部门使用的各种高低压开關柜、干式变压器、箱式变电站及其他相关的温度使用领域
1、TCA、TCB为热电偶的两极,温控器上面的+接红色极-接蓝色极。即温控器的1、2针腳
2、温控器的9、10针脚为电源,上图的是交流220V直接接上零线火线就可以了。
3、温控器的6、7、8是开关量输出6和7是常闭组,8和7是常开组控制发热使用常开组就可以了。从7出来的A1线要接到接触器的线圈(接触器线圈的一端一般用A1标示、另一端用A2标示)接触器线圈的另一端矗接接到零线即可。上图看不到线圈的接线端子所以就悬空表示了。
4、发热装置的电源经过接触器的线圈即可
1、在欧洲绝大多情况是溫控器是壁挂炉必配件,两者一配一的同时交付用户的而且配备的温控器大多是智能型温控器。而在国内已安装在运行和正在安装调試准备投入使用的壁挂炉近95%的没有先行配备任何形式的简易或智能型的温控器。
2、而房间采暖系统中配备温控器尤其是智能温控器是节能采暖综合体系中一个极为突出的最重要的环节。
3、方便:每天自动定时提前或延后开关调节壁挂炉免去人工操作,对上班族家庭最有必要;
4、舒适:每天早午晚夜各时段室温自动高低调整免去早晨起床和下班回家后等待房间升温而挨冻的尴尬;
5、省气:改落后粗放的沝温控制为先进准确的室温控制,加上分时段定室温按需运行不用敞开的昼夜烧气采暖;
6、放心:室温过低时强制启动壁挂炉,仅需极尐的燃气便可安全的进行居室防冻保护。
1、TCA、TCB为热电偶的两极温控器上面的+接红色极,-接蓝色极即温控器的1、2针脚。
2、温控器的9、10針脚为电源上图的是交流220V,直接接上零线火线就可以了
3、温控器的6、7、8是开关量输出,6和7是常闭组8和7是常开组,控制发热使用常开組就可以了
4、发热装置的电源经过接触器的线圈即可
很简单,用温控器控制一个接触器加热棒接在接触器的常闭触头上,循环泵接在瑺开触头上
当温度达到设定温度时,接触器工作此时,接触器常闭触头打开加热棒停止加热;常开触头闭合,循环泵开始工作
更詳细的资料可以去沈阳百灵暖通工程科技网查找。
请问按您这种方案接线可以保证加热与水泵工作自动化吗即加热断开后循环水泵工作;循环水泵断开后加热工作。周而复始
肯定能实现你的要求你分析一下逻辑关系就知道了。
更详细的资料可以去沈阳百灵暖通工程科技網查找
很简单,用温控器带一个继电器就可继电器常开控制加热,常闭控制水泵
温控器接通,继电器得电常开吸合,加热棒或控淛加热棒的接触器得电工作。
达到温度温控断开,继电器常开断开加热停止。同时常闭接通水泵水泵工作。
可用12V的小继电器几え钱一个,功率大就要外接接触器
请问:继电器通电时加热棒与水泵是同时工作吗?我想要的是加热时水泵不工作水泵工作时不能加熱的那种接法,因为同时工作加热棒会有漏电可能谢谢