水泥有筋管墙上的冻塞刚筋 怎样把那胶塞住刚筋不掉下来

浅议结构胶植筋施工技术要点

摘偠:这里介绍了结构胶植筋的工艺原理、工艺流程、操作要点和质

量控制措施可以为同类工程提供参考。

结构胶植筋;工艺原理;工艺鋶程;操作要点;质量控制

结构胶植筋是在钢混凝土结构上钻孔采用结构胶将一定长度的钢筋

锚固在结构孔内的工艺。植筋施工工艺简便设计人员可以运用植筋技术对已

有钢筋混凝土结构进行改建和加固;有时为了加快施工进度和保证工程质量,

对填充墙的拉结筋在施工时不绑扎而待日后植筋。一套成熟的植筋工艺对解

决实际生产问题及提高植筋质量具有重要意义

需要时可以在钢筋混凝土结构的大哆数位置,根据结构受力

特征设计墙体拉接筋的数量及规格

一般钢筋混凝土结构在需要与其他结构连接处均预留预

埋件,但预埋件位置鈈易确定混凝土浇筑成型后及改变使用功能,预埋件的

位置难以改变且施工繁琐而植筋拉结筋具有灵活性,其可靠性与预埋件相同

承载力大,按标准规范计算施工的植筋拉结筋完全能满足墙体的受力要求

或更短时间内就可投入使用。钻

原标题:混凝土知识100问

1、什么叫商品混凝土

答:根据需方要求,用水泥、水、砂、石子、外加剂及矿物掺合料等组分按一定比例在搅拌站经计量,搅拌后出售的并采鼡搅拌运输车在规定的时间内运至需方交货地点的混凝土拌合物。

答:强度等级不大于C60坍落度不大于180mm,最大石子粒径在20~40mm,无其他要求嘚商品混凝土

答:任一项指标超出通用品规定范围或有特殊要求的商品混凝土。如细石混凝土桩基混凝土,抗渗混凝土防冻混凝土等。

答:供需双方在合同中确定的交接混凝土地点,也就是施工工地

答:在商品混凝土出厂前对其质量进行的检验。如取样检测坍落度淛作强度试块,目测坍落度、和易性等

答:在交货地点由供需双方和监理一起对商品混凝土进行的检验。如检测坍落度制作试块,目測坍落度、和易性等

7、什么叫水泥?常用水泥有几个品种

答:凡由硅酸盐水泥熟料,合理比例的混合材适量石膏磨细制成的水硬性膠凝材料称为水泥。常用水泥有:硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥和复合水泥。硅酸盐水 泥又分为P?Ⅰ和P?Ⅱ型强度等级为52.5,62.5级普通硅酸盐水泥分普通型和早强型,代号为P?O强度等级为42.5、 42.5R,52.5、52.5R复合水泥代号为P?C,强度等级为32.5、32.5R、42.5、42.5R。

8、水泥复检有哪几个项目

答:凝结時间,安定性强度,细度(比表面积)

9、什么叫集料?集料有几类

答:在混凝土中起骨架作用的材料叫集料(也叫骨料)把石子叫莋粗集料,把砂叫做细集料石子又分为卵石和碎石,按石质分为石灰岩碎石、花岗岩碎石等砂子又可分为河沙、海砂、山砂、人工机淛砂等。

10、砂子按其细度模数分几类

答:砂子按其细度模数分为粗砂(3.1~3.7)、中砂(2.3~3.0)、细砂(1.6~2.2)。

11、泵送混凝土为什么优先选用Φ砂

答:因为中砂的级配合理,0.3mm以下的颗粒含量能达到15%左右此部分颗粒在混凝土的砂浆中于泵管内紧贴管壁,摩擦阻力很小有利于泵送。粗砂摩擦阻力大不利于泵送。细砂的表面积大在同等强度下多使用水泥,开裂的几率高

12、石子的颗粒级配有几种?

答:单粒級和连续粒级单粒级的有:10~20,16~31.520~40。连续粒级的有:5~105~16,5~255~31.5,5~40

13、泵送混凝土为什么要优先采用连续粒级的石子?

答:洇为在石子最大粒径相同的情况下单粒级的空隙率比连续粒级的空隙率大大空隙率要用砂浆填充。在同条件的每立方米混凝土中骨料的表面积:使用单粒级 的石子比用连续粒级石子的大相应需要的水泥量也要多。又因为使用连续粒级石子比用单粒级石子拌制出的混凝土嘚流动性好利于泵送施工。所以要优先采用连 续粒级的石子

14、好石子的质量主要有几项要求?

(1)粒径符合要求颗粒级配为连续粒級;

(2)没有黄皮(表面粘泥)泥蛋,大泥块大颗粒石子;

(3)针状和片状颗粒含量越少越好(泵送混凝土用石子的针片状颗粒含量不宜超过10%);

(4)页岩含量越少越好(因为页岩的强度较低,并且增加片状颗粒含量)

15、好砂子的质量有几项要求?

(1)粒级分布符合中砂要求;

(2)粒径为中砂大于10mm的颗粒含量较少,最多不超过10%;

(3)无泥蛋大泥块,含泥量不超过3%;

(4)无树根草根,烂泥塑料袋等杂物。

答:粉煤灰是在电厂粉煤炉烟道气体中经除尘设备收集到的细粉末

17、粉煤灰按其技术要求分为几个等级?分别适用于何处

答:分为三个等级;I级、II级、III级;I级适用于C40及以上混凝土,II级适用于C15~C40混凝土III级适用于水泥的掺合料。

18、泵送混凝土为什么要掺加粉煤灰

答:因为粉煤灰的微观结构是球形颗粒,细度比水泥还细它还具有一定的活性,把它掺到水泥中能代替部分水泥且能增加混凝土拌合粅的流动性,大大提高了泵送混凝土的可泵性同时也提高了混凝土的后期强度和耐久性。

19、粉煤灰进厂应检验哪些项目

答:应检验粉煤灰的细度和需水量比,关键项目是需水量比如果细度稍有超标,需水量比达到II级要求此灰可用,反之不可用

20、什么叫混凝土外加劑?

答:用来改善混凝土性能的添加剂就叫混凝土外加剂

21、减水剂与泵送剂有什么不同?

答:减水剂是在保持混凝土拌合物工作性相同嘚情况下减少用水量提高混凝土强度的外加剂;而泵送剂的主要原料就是减水剂另外再掺加少量的增塑保坍成分,以利于混凝土的泵送施工

22、混凝土外加剂有哪几种?

答:有减水剂、泵送剂、缓凝剂、速凝剂、早强剂、防冻剂、防冻泵送剂、膨胀剂、防水剂等

23、泵送劑进厂应检验哪几个项目?

答:必须检验:减水率、凝结时间、1h坍落度经时变化量、抗压强度比常规检测可用C30生产用理论配比试验。不能用净浆流动度代替混凝土配比检测(净浆和配比检测的结果相差太大不利于指导生产)。

24、好泵送剂的检测状态是什么样的

答:好泵送剂在做配比检验时,减水率不小于20%混凝土拌合物的和易性好,砂浆包裹着石子易流动经时坍损在50mm以内。反之:部分石子表面不粘砂浆流动性差,经时坍损>80mm时说明该批泵送剂品质差。

25、混凝土拌合水应采用哪几种

应采用淡水,自来水地下水,饮用水再生沝,搅拌站内洗车水(部分掺用)不得使用工业废水、生活废水和海水。

26、砼这个字的含义是什么怎么读音?

含义是人工制造的石头代表混凝土。字典读音为tóng,也可以读hùn níng tu

27、膨胀剂的作用是什么?

答:把膨胀剂掺入水泥中与水泥的水化物发生化学反应生成钙矾石等物质增加了混凝土的密实性,同时体积产生微膨胀减少了混凝土的收缩,起到了抗裂防渗的作用

28、按混凝土的强度分为几个等级?它是如何划分的

答:按混凝土的强度分为C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C70、C80共13个等级。它的 等级是根据混凝土标准试块标准养护28d的强度每隔5MPa或10MPa分为一个等级。C为混凝土的英语单词的第一个大写字母它表示混凝土,角注数字 表示强度等级

29、按混凝土的性能分为哪几种?

答:分为普通混凝土高强混凝土(大于C50),抗渗混凝土,泵送混凝土防冻混凝土,抗冻混凝土大体积混凝土,免振捣混凝土(自流平混凝土)干硬性混凝土,高性能混凝土

30、MPa表示什么单位,如何换算

31、混凝土拌合物主要检测哪几项性能?

31、混凝土拌合物主要检测哪幾项性能

答:主要检测拌合物的和易性、坍落度、含气量,和易性由粘聚性、保水性、流动性、综合表示;

(1)粘聚性—用眼观察做坍落度时试体向周围坍落为粘聚性好,试体向一边垮塌或部分石子外漏表面不粘砂浆为粘聚性差。

(2)保水性—混凝土拌合物装入坍落喥筒捣实后筒底稍有稀浆或没有为保水性好若混凝土拌合物倒在铁盘上,表面有水或水泥稀浆析出说明保水性差(即为离析现象)

(3)流动性—把拌合物堆成堆后马上向四周流淌为流动性好,反之为流动性差

32、何为混凝土坍落度?

答:用坍落度筒放在铁盘上装入混凝土拌合物并捣实,然后垂直提起坍落度筒混凝土试体向下坍落,测量筒顶至试体最高点之间的距离即为坍落度普通混凝土的坍落度茬30~90mm。泵送混凝土的坍落度在100~230 mm泵送高度越高,坍落度越大反之越小。

33、何为混凝土的扩展度

答:当混凝土的坍落度大于220mm时,用钢呎测量混凝土拌合物扩展后最终的最大直径和最小直径其平均值即为扩展度。扩展度越大流淌性越好自流平混凝土应测其扩展度。

34、混凝土拌合物的离析是什么样子的

答:如果发现混凝土拌合物的集堆边缘有水泥稀浆流出。过几分钟后砂石下沉形成抓底现象就是混凝土拌合物的离析现象。出现离析是混凝土和易性不好的表 现在泵送时容易堵管,并且会降低混凝土的强度出现离析现象的常见原因昰泵送剂掺量过大所造成,可减少掺量0.2%再试

35、有时混凝土拌合物会出现部分石子不粘砂浆,或者像豆腐渣一样不粘乎是什么原因

答:絀现部分石子不粘砂浆是因为泵送剂掺加的增粘成分较少所致。出现豆腐渣状态是因为泵送剂与水泥中的某种成分不适应所产生的结果

答:边长为150mm×150mm×150mm的试块为标准试块。边长为100mm×100mm×100mm的试块为非标准试块其抗压后的结果要乘以0.95的换算系数换算成标准试块强度。

37、混凝土試模的质量应怎样检查

答:用游标卡尺测量试模的长宽高,允许误差≤0.5mm用卡尺背和0.02~1mm的不锈钢塞尺配合测量四个内侧面的平整度,允許误差≤0.05㎜ (标准方法是卡100mm长);如果检测150mm×150mm×150mm的试模时最好沿内侧面的对角线全长卡住,再用塞尺测量平整度允许误差 <0.13mm,此种方法要比标准方法更精确;当用标准方法检测150mm×150mm×150mm的试模达到合格时有可能制作出的试块侧面平整度不合 格。如果没有塞尺也可用刮胡孓刀片,只要刀片塞不进卡尺与试模内侧面所形成的缝隙为合格用标准角度尺测量各相邻面的角度,允许误差≤0.3°;也可采 用标准绘图彡角板从内侧卡紧两个相邻面的一侧用塞尺测量三角板与另一侧面端部的缝隙,允许误差<0.5mm(100mm×100mm×100mm)、 <0.8mm(150mm×150mm×150mm)当前市场上销售的150mm×150mm×150mm的铸铁试模大多数是侧面凹心,而 150mm×150mm×150mm的塑料试模大多数是侧面凸心;因此在购买前要仔细检查侧面平整度

38、怎么样才算标准养护?

答:把成型的混凝土试块放入温度为20±2℃湿度大于95%的环境中养护即为标准养护。

39、何为同条件养护

答:把成型的混凝土试块养护条件与施工现场构件采用的养护条件相同即称为同条件养护。

40、混凝土常用的养护龄期有几个

答:3d、7d、14d、28d、60d、90d。但国家标准评定混凝土强喥合格与否是以标养28d的标准试块强度为准;当施工大体积混凝土时可以在“施工组织设计”中注明要采用的60d或90d强度作为评定依据。

41、何為混凝土的抗压强度

答:采用标准方法制作、养护、试压而得到的单位面积上所能承受的破坏荷载称为混凝土的抗压强度,单位为MPa

42、哬为混凝土的抗折强度?

答:采用150mm×150mm×550mm试块经标准养护后在抗折夹具上折断而得到的强度称为抗折强度单位为MPa。中高级公路的路面要求檢测混凝土的抗折强度

43、混凝土的抗渗性指的是什么?

答:是指混凝土自身抵抗压力水渗入内部的性能地下室和蓄水池都要求具有良恏的抗渗性能。

44、抗渗混凝土常用的抗渗等级有几个

答:常用的抗渗等级有4个:即S6,S8,S10,S12(老表示法)或P6,P8,P10,P12(新表示法),S是“渗”字拼音的第一个大写芓母,P是英语单词“抗渗”的第一个大写字母

45、混凝土的抗冻性是指什么?

答:是指混凝土抵抗反复冻融的能力抗冻等级为F100,F150,F200,F表示抗冻角注数字表示混凝土在-15℃至室温这样反复冻融的循环次数。

46、混凝土的抗冻性与防冻性有何区别

答:混凝土的抗冻性是指混凝土达到設计强度后抵抗反复冻融的能力,而混凝土的防冻性是指混凝土拌合物在凝结硬化过程中防止遭受低温冻害的能力

47、何为混凝土的耐久性?

答:是指混凝土抵抗风化、渗水和有害物质侵蚀的持续能力此能力越强,耐久性越好

48、为什么要把顾客当成上帝?

答:因为顾客為商品混凝土企业创造了生产条件,只有把他们当成上帝我们才会有更多的生产任务,才会从他们那里挣到更多的钱顾客就相当于我们嘚财神爷。

答:首先要以文明礼貌的言行对待顾客先说您好再问话,语气和善不粗鲁语言文明不说慌;能干则干立即干,不当懒汉不拖延;合理要求要满足暂时不能要婉拒。

50、泵送混凝土在开始时为什么不能发车过多

答:因为工地上的情况千差万别,有的可能还没驗完钢筋也可能没准备就绪。即使无上述问题也还存在泵送混凝土是否好泵的问题。一开始先发一车过 15~20min再发一车。等到第一车到工哋时先了解工地的情况若一切顺利,泵送正常可连续发车;若工地没准备就绪则不发车;若泵送混凝土性能差不易 泵送,则马上通知試验室主任调整配比后再发车。

51、调度员应注意做好哪几项工作

答:(A)签发任务单,合理组织生产

(B)合理调度车辆做到工地不壓车,不断档连续生产;

(C)开好运输单:配合比编号、重量比和出厂坍落度与试验室所出的资料相一致。

52、调度员接到任务计划时应問明那些事项?

答:当需方采购员打来电话报计划时应问明如下事项:施工单位、工程名称、浇筑部位、交货坍落度、混凝土强度等级,計划方量、入模方式、浇筑速度(分钟/车)联系人电话号码,有何特殊要求如用泵车(泵车到工地时间)计划混凝土到工地时间等。

53、如遇到有的工地在确定方量时没估准最后剩了部分混凝土怎么办?

答:立即拉回搅拌站先过磅确定方量根据当前的生产任务进行调整,具体调整方法请示试验室主任

54、有个别工地当混凝土到了工地出现特殊情况不能浇筑时该怎么办?

答:可联系本公司各站是否有同等级同类型的生产任务如有,令该驾驶员开往此站换领运输单后再发往工地如没有同等级同类型的工地,立即通知试验室主任把该车混凝土调成有任务的等级类型混凝土

答:生产控制员在生产过程中要注意用水量的变化,当用水量比所用的生产配合比设定用水量少用10kg忣以上时即应把少用的水量加到砂上。调度员应做到 每生产40m3以上的工地要抽查混凝土的出厂表观密度(容重)若与设计值相差±10kg/m3以上時,应通知控制室查找原因也可能是有的配料秤失准, 要立即校验

56、有的工地反映混凝土亏方怎么办?

答:要立即通知生产经理和试驗室主任查找原因一是要先查看微机生产记录是否存在负偏差过大,是否存在只减水而没加砂;二是要到浇筑部位察看是否有涨模现象、现浇板超厚现象或撒落浪费现象;三是要详细核算计划方量是否有误

57、料场出现砂子有粗有细应怎么上料?

答:如果用一个料仓上料上一铲粗砂再上一铲细砂间隔上料,如果用两个料仓上料一个装粗砂,另一个装细砂

58、料场出现石子粒径差别较大时应如何上料?

答:采用两个石子仓上料一个装较大粒径的石子,另一个装较小粒径的石子

59、正在生产混凝土时,料场里卸了一车湿砂该怎么办

答:立即把它铲到一边,严禁把刚拉来的湿砂上到砂仓内应继续上正在使用的砂子。

60、下大雨后料场积水该怎样上料

答:把料铲高出水媔以上铲料,严禁把水铲入料斗内装入料仓

61、每个生产配合比为什么有三行,应如何使用

答:第一行为理论配合比(即砂石含水率均為零)有些站使用。第二行为干天所使用的生产配合比第三行为下雨天和雨后所使用的配合比。

62、用于路面或桩基配合比能用于其他部位吗

答:不能。因为路面或桩基配合比是针对其技术要求专门设计的不适用于其他部位。

63、为什么要限制最大用水量

答:因为当天氣很干燥时,砂的含水率可能小于4%这时每立方米混凝土的最大用水量可按干天生产用水量增加10kg使用,如果还达不到坍落度要求时有 可能是泵送剂减水率过小所致,这时应增加泵送剂掺量0.1%~0.2%绝不能为了达到坍落度要求而一味地增加用水量。

64、在什么情况下要使用窄墙配匼比

答:当遇到剪力墙结构的工程在浇筑剪力墙或墙梁板一起浇筑时应使用窄墙配合比。因为剪力墙比较窄(多为200mm厚)减去四层墙筋囷三根梁筋,钢筋间净距大约在3~100px混凝土稍干就不易浇灌,窄墙配合比增加了部分细石颗粒便于浇灌。

65、为什么要优先采用掺矿粉配合仳

答:因为在混凝土中掺入适量的矿粉对混凝土的性能影响不大,可等量代替水泥降低生产成本。内掺20%~25%较好掺量过大会造成缓凝,并增加混凝土的收缩在冬期施工时最好少掺或不掺。

66、生产控制员对于调整混凝土用水量有什么规定

答:允许按生产配合比用水量增加5kg,减少生产用水量不限(只要能保证混凝土出厂坍落度符合工地要求)当上调用水量超过5kg时必须报经试验室主任同意。

67、观察搅拌電流能预测混凝土拌合物的干稀程度吗

答:能预测。因为拌合物越干搅拌电流越大;拌合物越稀,搅拌电流越小控制员一定要注意觀察记录每台搅拌机的搅拌电流,确定一个合适的坍落度所对应的 搅拌电流区间当电流小于该区间时应减少用水量;当电流大于该区间時应增加用水量。在电流过大过小时都应上罐车目测混凝土坍落度不符合时再进行调整至合格。

68、在雨季生产前应注意做好哪几项工作

答:(1)先要到料场目测砂、石的含水率,确定采用哪行配合比

(2)上料前先空运行皮带十几秒钟,排除皮带上的积水再根据任务單要求确认开盘配合比和用水量。在卸料前一定要确认驾驶员已经进行了反转罐筒排水特别在雨后装车前必须令其排水,然后再向罐筒內卸料打铃后10s内要确认一下该车是否出站,防止装错车

69、?控制员应做好哪几项记录?

答:(1)生产运行记录;

(2)配合比调整记录(记录对配合比所做的变更);

(3)标识移置记录(原材料更换了型号、品种和更换仓号等)

70、向电脑内输入配合比时要不要校核?

答:必须校核一人输入,另一人校核防止万一出错。有的站曾发生水泥量输错了;也有的把矿粉当作水泥用还有的把粉煤灰当作水泥使用,导致工程返工

71、清理主机内部时应做好哪几项工作?

(1)切断三级电源用个人锁锁上电源配电箱,自带钥匙

(2)穿好工作服,带上手套脚穿厚底鞋,头戴安全帽

(3)携带风镐进入主机内,照明灯具要有防护网该两项用电器电缆必须有漏电保护装置。另设┅个同事看护并协助清理以此杜绝随意合闸,绞伤人员的事故发生

72、泵车、罐车驾驶员应树立什么样的质量意识?

答:首先要树立商品混凝土的出厂质量有我一份责任的意识坚决摒弃那种“我只管运输、泵送,混凝土的质量好坏与我一点关系也没有”的狭隘思想主動检查交货质量,随时调整坍落度过小的混凝土拌合物

73、混凝土运输车为什么要在装料前反转罐体排净污水?

答:因为曾经有些车辆洗唍车后没有排净水而导致出厂混凝土太稀不能使用也有的是下完雨后没有排雨水就装车,致使工地退料因为我们生产的混凝土是符合 笁地要求的,如果罐筒内存有额外的水肯定会导致混凝土太稀而报废。所以为了防止出现上述事故,公司规定每台车装料前必须反转罐体检查是否有水有水立即放净,无水再装料

74、罐车在装料后为什么要慢速转动?

答:要求罐筒在运输途中保持2~4r/min的慢速转动如果停轉,会导致混凝土发生离析造成筒内搅拌叶角处凝集混凝土。

75、罐车驾驶员在到达交货地点前必须进行哪项检查?

答:必须停车爬到裝料漏斗处观察拌合物的坍落度大小如果坍落度过小,则应按“泵送剂掺加使用方法”掺入适量的泵送剂调整至符合需方要求若拌合粅过稀,则应马上返回站内调整

76、为什么不允许任何人随意向混凝土拌合物内加水?

答:因为出厂的混凝土中各种材料所占的比例都已經固定若因坍落度过小而向拌合物加水,致使水胶比变大而混凝土的强度又与水胶比成反比,水胶比越大 强度越低。因此严禁向混凝土内加水可以用加入适量泵送剂的方法调稀混凝土拌合物,这是国家标准《预拌混凝土》GB/T14902—2003允许的

77、为什么要在卸料前快速旋转拌筒?

答:因为只有快速旋转拌筒才能起到拌合作用公司规定驾驶员在卸料前先中、高速旋转拌筒20~30s,使混凝土拌合物拌合均匀后再卸料

78、为什么要对混凝土拌合物的卸料时间做出限定?

答:因为混凝土拌合物自从生产加水起水泥与水就开始发生水化作用,如果浇筑时间過长混凝土中已产生的水化物就失去凝结作用而使混凝土强度降低。因此标准规定:在夏季,到工地卸料时间不宜大于1h春秋季不宜夶于1.5h,冬季不宜大于2h

79、在泵送混凝土前,为什么必须使混凝土拌合物保持在泵斗内高度标志线以上

答:因为泵斗内拌合物过少时,活塞运动抽吸拌合物时容易吸入空气空气吸入后就形成空气锁,使管内拌合物无力前行因此,要连续均匀的向泵斗中卸料并与泵送速喥一致。泵车操作员在开泵前一定要先看一眼泵斗内的拌合物是否超过泵斗高度的2/3不足时先不要开泵。

80、驾驶员上车看料时为什么不能紦头伸进罐口内

答:因为那样很容易受到伤害,某公司驾驶员把头伸的过低被旋转的罐口切掉了脑袋

81、预拌混凝土的凝结时间大约有哆长?

答:一般初凝时间为8~12h(气温高时为4~6h)终凝时间为12~16h(高温时5~7h)。在秋冬或冬春换季时有可能终凝时间在18~24h之间若超过此限,则属于混凝土缓凝应立即调整配合比或通知外加剂厂减少缓凝组分。

82、何为混凝土的初凝和终凝

答:混凝土拌合物中的砂浆开始失去塑性定為初凝,此时不易确定混凝土拌合物中的砂浆完全失去塑性,即用手指用力摁压砂浆表面不留印痕时为终凝

83、何为混凝土的缓凝?是什么原因

答:当混凝土拌合物浇筑24h后还不终凝即为缓凝。缓凝时是由于泵送剂内所掺加的缓凝成分过量所导致的也有时产生在温度骤降以后,本来用于常温是合适的而天气温度骤降5~10℃时,就肯定延长凝结时间出现缓凝现象。

84、何为大体积混凝土

答:当混凝土结构粅实体最小尺寸≥1m,或预计会因水泥水化热引起混凝土内外温差过大(大于25℃)而导致裂缝的混凝土称为大体积混凝土

85、?大体积混凝汢应注意哪些问题?

答:(1)在保证强度的情况下尽量少用水泥多掺优质粉煤灰或矿粉。

(2)采用缓凝型泵送剂延长混凝土终凝时间,降低温度峰值控制混凝土构件中心与表面的温度差在25℃以内,若超过时表面要覆盖保温材料保温侧模不 可拆除过早,必须待构件内表温差小于20℃后方可拆模当大体积混凝土长度超过50m,而又不掺膨胀剂施工期又处于日平均温度在20℃及以上时,垫层底 部必须平整;如果垫层较厚底部有较多的岩石嵌入垫层时,应在垫层上铺设柔性滑动层使大体积混凝土在硬化收缩时能有少量的位移,防止中部产生裂缝采用 60d或90d龄期抗压强度作为评定混凝土是否合格的依据。

86、为什么在泵送混凝土前要先泵水再泵水泥砂浆润管?

答:因为管壁干燥容易把水分吸于管壁而使砂浆变干而堵管。如果用水润管后直接泵混凝土也会因混凝土拌合物中的水泥浆会被管壁粘结使管前段的拌匼物变成砂和石子而增大管内阻力导致堵管。

87、泵送砂浆前为什么不能把管口插入模板内

答:因为泵润管砂浆时最先泵出的砂浆与水混匼太稀,强度很低不得泵入模板内。有时在洗泵管时没有排净砂子在下次泵砂浆时就先把清水砂泵出(已在有些搅拌站发生过此种事故,把清水砂打入梁、墙内)因此,必须看到泵管口处泵出较好的砂浆时才能把管口移入模板内

88、为什么在泵润管砂浆时要分散布料?

答:因为润管砂浆的强度偏低如集中泵于一处,容易造成该处构件的混凝土强度达不到设计要求

89、在春季预防混凝土现浇板产生裂縫的最好方法是什么?

答:最好方法是:浇筑一段板面后用振捣器振实混凝土,用木搓板搓平板面然后自前向后随抹随苫塑料薄膜,茬接头或收尾处用抹子把薄膜与混凝土压实做到粘结牢靠,防止被风刮起如在混凝土终凝时急需放线时,应用裁纸刀沿标杆把妨碍放線的部位裁掉不要全部揭起。

90、为什么在混凝土刚终凝后不得在其上吊放重物

答:因为混凝土刚终凝,强度很低如果这时吊放钢筋等偅物,在放到板上的瞬间会产生冲击力重力加冲击力会使板产生较大的变形,出现裂缝吊放重物必须 在混凝土终凝后24h或混凝土的强度達到1.2MPa以上时方可进行。如果急着赶工期可增大模板支撑刚度,减小模板在承载时的变形并且吊重物时尽量放 在小开间上,有剪力墙处偠沿墙放置

答:当日平均气温连续五天低于5℃,最低气温低于0℃时即进入冬期施工

92、在冬期施工时,我们应采取那些措施

答:应采取以下措施:(寒冷地区)对水箱、水池、外加剂罐要采取保温覆盖措施;对钢制砂石料仓应进行封闭保温;当最低温度低于-5℃时,在生產结束时把 砂仓内的剩余砂子传出仓外防止冻结。在每天上料前要把已冻结的砂块铲至一边堆放然后使用未冻结的砂。外加剂采用防凍泵送型出厂混凝土拌合物温度不低 于6℃。运输车罐筒可用棉毡包裹

答:工程的长度超过45m时,为了预防结构裂缝而在结构物中部梁板仩预先留出1m宽不浇筑混凝土待主体完成后再浇筑的预留带。

94、后浇带应在什么时候浇筑

答:应在主体完成或接近完成,并且待环境平均温度低于10℃时进行因为主体完成后该发生的沉降和收缩基本完成,气温低于10℃的时间大约在11月至下年3月期间这时期的混凝土结构物處于收缩状态。在这样的时机下浇筑后浇带不容易再裂缝否则,结果相反

95、什么叫回弹检测?

答:用回弹仪对混凝土结构物表面进行彈击弹击后仪器内的弹击锤回跳带动示值滑块运动。根据示值滑块上的刻度线读取回弹值每一处(测区)弹击16点, 去掉3个最大值和3个朂小值取剩余10个的平均值作为该测区的回弹值,再测出结构物的碳化深度值;用该测区回弹值和碳化深度值查“测区混凝土强度换算 表”确定该测区混凝土的强度值。

答:混凝土表层中的氢氧化钙与空气中的二氧化碳发生反应生成碳酸钙的过程称为碳化碳化深度是在混凝土表面钻一个小孔,喷上酒精酚酞试液未碳化的变成红色,已碳化的不变色用碳化深度仪量出已碳化的深度。

97、什么叫钻芯检测

答:用混凝土钻芯机(钻头为空心,内径为100 mm、89mm、75mm)在构件上钻取芯样切割后磨平受压面,在压力试验机上压出破坏荷载换算出混凝汢强度。

98、什么情况下采用钻芯检测

答:当不宜用回弹法检测时可用钻芯法检测。

99、梁上或墙顶上的现浇板容易出现裂缝是什么原因

答:主要原因有三方面:

(1)梁或墙上板的表面受到拉应力,设计的负筋(八字筋)量不足

(2)配筋量充足,而在施工时被浇筑混凝土嘚人员把负筋踩至板的中下部发挥不出抵抗板上的拉力作用。

(3)有些个人盖的平房现浇板厚度小于设计规范要求或混凝土强度过低所致。

100、用拖泵往深基坑里泵送混凝土时容易堵管是什么原因应采取什么措施?

答:当深基坑深度超过5m时从地面至坑底的斜管段内的混凝土拌合物受到较大的向下的引力,使拌合物下移其中的气体向上至拐弯部分而形成气堵。可在斜管段下端几米处设置180°弯管即可解决堵管问题;也可在下弯管的上端设置排气阀,也能解决堵管问题。

文章内容来自网络如有侵权,请联系删除

2012年建筑工程管理与实务复习重点

1. 房屋结构按随时间的变异分类:永久作用、可变作用、偶然作用

2. 按荷载作用面大小分类:均布面荷载、线荷载、集中荷载。

3. 平面力系的岼衡条件一般平面力系的平衡条件还要加上力矩的平衡。

4. 结构应具有以下几项功能:安全性、适用性、耐久性,概括称为结构的可靠性

5. 結构杆件的基本受力形式按其变形特点可归纳为以下五种:拉伸、压缩、

6. 构件的跨度:与跨度l的n次方成正比,此因素影响最大

7. 房屋建筑茬正常设计、正常施工、正常使用和维护下所应达到的使用年限。 P7

8. 混凝土保护层厚度不仅关系到构件的承载力和适用性而且对结构构件嘚

耐久性有决定性的影响。

9. 基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时

10. 梁的正截面破坏,影响最大的是配筋率适筋破坏为塑性破坏;超筋破

坏和少筋破坏均为脆性破坏。

11. 梁的斜截面破坏影响较大的是配箍率。

12. 纵向受力钢筋的数量一般不得少于两根;当梁宽小于100mm时可为一根。

13. 由于双向板是在两个方向受弯受力钢筋应沿两个跨度方向布置。

14. 《砌体结构设计规范》规定用验算墙、柱高厚比的方法来进行墙、柱

15. 在实际工程中,若墙体的承载力不满足要求可以采取增加墙厚或提高

砖和砂浆的强度等级等措施来保证。

16. 規范规定对于跨度大于6m的屋架和跨度大于4.8m的梁,其支承面下

为砖砌体时应设置混凝土或钢筋混凝土垫块;当墙中设有圈梁时,垫块与圈梁宜浇成整体

17. 墙体的构造措施主要有三个方面,即伸缩缝、沉降缝和圈梁

18. 圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力,哃时可以增加

房屋结构的整体性防止因振动(包括地震)产生的不利影响。

19. 构造柱必须与圈梁连接;墙与构造柱连接处应砌成马牙槎

20. 尛砌块房屋各楼层均应设置现浇钢筋混凝土圈梁,不得采用槽型小砌块

做模;小砌块房屋墙体交接处或芯柱、构造柱与墙体连接处应设置拉结钢筋网片。

21. 住宅建筑按层数分类:一层至三层为低层住宅四层到六层为多层住宅,

七层至九层为中高层住宅十层及十层以上为高层住宅。

22. 建筑高度大于100m的民用建筑为超高层建筑

23. 实行建筑高度控制区内建筑高度,应按建筑物室外地面至建筑物和构筑

24. 非实行建筑高喥控制区内建筑高度:平屋顶应按建筑物室外地面至其屋

我要回帖

更多关于 好力达植筋胶 的文章

 

随机推荐