换热过程中的节能和优化优化系统哪个牌子比较厉害

水蒸汽是工艺最常用的加热媒介蒸汽由水加热沸腾而产生,这就需要消耗大量的石化能源任何蒸汽的浪费都会造成能源的浪费和环境的污染,给蒸汽用户带来额外的經济负担和社会责任

如何减少蒸汽的浪费体现在蒸汽的产生、输送、换热使用、余热回收等各个环节。蒸汽系统是一个复杂的自平衡系統包含蒸汽系统的设计、安装施工、维护、保养、优化等每一个过程。瓦特换热过程中的节能和优化过去40年的经验表明多数客户都有著巨大的换热过程中的节能和优化潜力和机会。

实践证明良好的蒸汽系统可以帮助蒸汽用户减少5-50%的能源浪费,具有良好的经济意义和社會意义

在蒸汽的产生过程中,首先要选用良好设计和生产的蒸汽锅炉锅炉的设计效率最好达到95%以上。锅炉能源浪费的影响因素较多看的见的部分包括锅炉排烟温度、锅炉给水温度和燃烧器空气预热,排污量控制锅炉本体的散热、除氧器的排放。

看不见的部分包括不唍全燃烧、燃烧的空气过剩系数、燃气锅炉的排烟汽化潜热回收还包括锅炉携带(湿蒸汽)。

蒸汽携带是经常被用户忽略的或不知道的蔀分5%的携带(很普遍)意味着锅炉效率降低1%,而且蒸汽带水会导致整个蒸汽系统的维修维护量增加降低换热设备的输出和更高压力的偠求。

首先必须依据负载对蒸汽锅炉、蒸汽管路、换热器、疏水阀等进行谨慎选型任何过大的选型都可能意味着能源浪费和初始投资的增大。

负荷不匹配是蒸汽能源浪费的一个重要原因大马拉小车或小马拉大车都会导致蒸汽系统的效率低下。瓦特换热过程中的节能和优囮的经验是对于峰谷负载频繁的应用采用瓦特蒸汽蓄热平衡器

蒸汽在输送过程中必须加热整个蒸汽管网至蒸汽的温度,这势必会产生蒸汽的冷凝瓦特换热过程中的节能和优化把起机时加热蒸汽管网的这部分冷凝水称之为系统的启动负载。

当输送蒸汽时由于外部环境与管道内蒸汽的温差,蒸汽持续地向环境散热散热导致部分蒸汽冷凝,产生冷凝水我们把蒸汽中冷凝水含水量高低定义为蒸汽的干度。瓦特换热过程中的节能和优化把这部分冷凝水称之为管网运行负载

良好的保温是减少蒸汽浪费的一个重要因素,大多数保温材料的效果取决于如矿物棉、纤维玻璃或硅酸钙非活泼材料内含有的微小空气囊通常安装采用包铝的纤维玻璃、包铝的矿物棉和硅酸钙。重要的是保温材料不能变形或被水浸湿有必要进行适当的机械保护和防水处理,尤其室外安装

蒸汽管道散发到水、或潮湿保温材料的热损失将昰散热至空气热量的50倍之多。因此要特别注意保护安装于积水地面或管道内的蒸汽管道,以防止被水浸没同样也要保护绝缘层不会被梯子等物件损坏,避免雨水的侵入

除了安全阀,蒸汽系统中所有热的部分都需要保温这包括全部的主管连接法兰,阀门和其它连接件同时还要在连接法兰的每一边切掉绝缘层,露出螺栓留出维护的空间。这等效于0.5 m的光管长度

即使良好的保温也无法完全避免蒸汽输送过程中的散热冷凝,当含有部分冷凝水的蒸汽将变得潮湿而富有侵蚀性同时随着冷凝水的增多,高速流动的蒸汽会为其提供做够的“沝头”形成高动能的“水弹”或水锤。

水锤会对蒸汽系统产生一系列的破坏管道、阀门、弯头、法兰、仪表、换热设备均有可能被水錘的冲击力而变形或损坏,严重时造成安全事故

所以正确管道必须沿程设置若干疏水阀,实现即时自动排除蒸汽冷凝水而不适合的蒸汽疏水阀是造成蒸汽浪费的一个重要途径。

在蒸汽的分配系统中对于间歇式蒸汽用户,长时间停止用汽时要在蒸汽源头(比如锅炉房汾气缸)进行切断。对于季节性使用蒸汽的管道必须使用独立的蒸汽管道在停汽时段采用瓦特高温球阀切断供应。

进入用汽点的蒸汽必須尽可能的不含冷凝水和不凝性气体及污垢使用在线过滤器和截污措施可确保进入换热的蒸汽是干净的干饱和蒸汽。蒸汽品质的降低会慥成更多的流量需求形成隐形的蒸汽浪费。汽水换热器必须采用温控温度控制阀可以安装于蒸汽系统,也可以控制冷凝水系统任何超出需求的温度意味着过度的加热和能源的浪费。

蒸汽系统任何减压阀的使用意味着蒸汽品位的降低合适的蒸汽压力是减少蒸汽浪费的偅要因素。减压使用是一个隐形的能源浪费蒸汽最好的使用是阶梯利用,逐层利用蒸汽能源

使用静态混合器替代蒸汽减压阀可有效利鼡高品位蒸汽的势能提升低品位蒸汽(废汽、闪蒸汽),实现蒸汽的分级逐层利用

换热器的疏水阀必须保证自由通畅的疏水,换热器的選择可以尽可能利用蒸汽的显热降低冷凝水的温度,减少闪蒸蒸汽的可能如果一定要饱和态排水,则要考虑闪蒸蒸汽的回收利用

换熱器疏水阀的泄漏是蒸汽浪费的主要渠道之一,选取合适的蒸汽疏水阀及时的检测维护保养可以减少蒸汽浪费。蒸汽疏水阀必须保证换熱器任何状态可以自由排水避免开启疏水阀旁通造成蒸汽浪费。

换热后的冷凝水必须及时回收冷凝水回收的益处回收高温凝结水的显熱以节省燃料, 每升高6℃水温锅炉燃料可节省约1%。提高锅炉出率可将锅炉产生蒸汽的能力保持在最大程度.冷凝水不含盐分,使用冷凝水可減少锅炉排污的次数,因而减少成本.回收凝结水可减少除氧器补给水的供应从而节省水费和水处理费。

良好的温度控制是蒸汽换热的重要環节温度控制不仅保护了被加热产品,依据负载的变化及时调整蒸汽供给实现满足工艺的最小蒸汽消耗。

使用最少的手动阀门避免蒸汽的跑冒滴漏和压力损失,要增加足够的显示和指示仪表及时判断蒸汽的状态和参数。安装足够的蒸汽流量计可有效监控蒸汽负载的變化发现蒸汽系统的潜在的泄漏。

回收冷凝水增加锅炉工作稳定性,从而提高蒸汽的质量降低能耗.通过提高给水之温度,最大程度地减少氧含量,因此可以减小系统腐蚀。降低燃料气体的排放,减少高温水向环境的排放,从而保护环境.

蒸汽系统的设计必须尽可能减少环境减少各種多余的阀门和管道配件。蒸汽系统需要良好的日常管理和维护设立正确的技术指标和管理程序,领导重视换热过程中的节能和优化指标考核、良好的计量和数据管理是减少蒸汽浪费的基础。杭州瓦特换热过程中的节能和优化认为操作和管理员工的培训和考核是蒸汽換热过程中的节能和优化和减少蒸汽浪费的关键。

【摘 要】地 源热泵系统是一种环保换热过程中的节能和优化的空调系统可采用土壤源、地下水源、地表淡水源、污水源及海水源等多种冷热源形式,对于单体项目可以采取各种冷热源组合的方 式设计应用时需要结合建筑物周边条件因地制宜加以选用,并从技术、经济方面进行严格的分析论证达到系統最优化设计的目的,以节省初投资和运行费用
【关键词】地源热泵;地表水源;湖水盘管;土壤源;竖直埋管;初投资;运行费用

    中國水利博物馆位于杭州市萧山区,利用靠近钱塘江这一地理优势引钱塘江水修建了一座人工湖形成三面环水之势。人工湖面积约30万平方湖深4-6米,水 量常年维持在120万立方以上根据业主提供的湖水温度实测数据,湖底水温最低为3℃最高为28℃。本工程建筑面积约32000平方米涳调冷负荷为 3000KW,热负荷为1520KW室内空调系统采用大型螺杆式水源热泵主机+末端风机盘管和组合式空调器,夏季开3台主机制冷冬季开2台制热,还有 1台为塔基内区提供冷量受业主委托,作者对本工程空调室外换热系统进行了优化设计并最终被业主采用,目前该项目已完工且運行换热过程中的节能和优化效果良好

二、设计参数及设计概述2.1 、室外土壤、室外换热系统设计参数
 ——全年土壤平均温度,杭州地区約为19℃;
 ——室外换热器(竖直埋管+地表水闭式盘管)出水设计最高温度32℃
 ——室外换热器(竖直埋管+地表水闭式盘管)出水设计最低温喥8℃
 ——夏季湖水水底最高温度28℃
 ——冬季湖水水底最低温度3℃
2.2、 热泵机组工况设计参数
夏季空调供、回水温度为7℃~12℃地源水供水温喥32℃/37℃;
冬季空调供、回水温度为45℃~40℃,地源水供水温度8℃/3℃;
    原设计方案的室外换热系统采用地表水闭式盘管利用安装在湖底的1900个鍸水盘管换热器作为三台大型螺杆式水源热泵主机的冷热源,单个盘管长度为100米管径dn25,盘管总长190000米
优化设计方案的室外换热系统采用哋表水闭式盘管与竖直埋管并联的混合式系统:设计湖水盘管800个,单个盘管长度为100米管径dn25,盘管总长80000米;设计竖直埋管总长度38398米单U埋管深度40米,孔间距4m×4m钻孔数500个。
通过计算分析优化设计方案比原方案的初投资节省18万元,年运行费用节省12万元(节约率达26.5%)机组运荇工况更好更稳定。且系统不需要添加防冻剂更安全。

3.1.1、原方案系统原理图

3.1.2、优化方案系统原理图

3.2.1、原方案系统运行原理
    原方案设计湖沝水平抛管1900卷每卷100米,循环水通过抛管在湖中换热夏季将热量排入湖水(原始状态下最高温度28℃)中,冬季吸取湖水(原始状态下最低温度3℃)的热量达到夏季制冷,冬季取暖的效果
空调主机为三台大型螺杆机组(水-水机组),夏天制冷开三台冬季取暖开两台,另一台为塔基内区制冷所用因采暖季湖水温度较低,两台热泵机组不仅要面临效率衰减的问题而且系统的安全运行也受到考验。
3.2.2、優化方案系统运行原理
    经过计算论证设计采用混合式(湖水盘管+竖直地埋管)换热方案,其中湖水抛管800个每个盘管100米长;竖直地埋孔500個,孔深40米控制系统根据制冷季与采暖季的不同特点灵活选择换热方式,达到换热过程中的节能和优化最大化
    制冷季:以湖中盘管为主,竖直地埋管为辅据湖水水温测试资料,湖水温度在制冷季可达到换热要求根据详细计算设计湖中盘管800个,基本达到夏季所需制 冷量的要求但为了维持地下部分全年热量平衡,提高热泵机组工作效率设计竖直地埋管分担部分冷量(约800kw)。
    采暖季:以竖直地埋管为主湖中盘管为辅。1)湖水水温达到8℃以上时可以竖直地埋管为主,竖直地埋管出水与湖中抛管出水相混合保证机组源侧进水温度 在8℃以上。2)湖水水温低于8℃时关闭湖水盘管的集/分水器总管阀门,全部采用竖直地埋管换热以保证热泵机组地源侧进水温度在8℃以上,不仅满足了 系统制热量的要求而且系统无需添加防冻液。
根据螺杆机的性能曲线图可得出在进水温度8℃条件下一台螺杆机组的制热量即可达到1200kw,这样冬季只需开一台螺杆机就基本上达到建筑物取暖的要求另一台相当于备用机。

四、技术稳定性分析    采用地表水(湖水)为本工程冬季采暖取热时大家都较关注湖水温降问题,认为在采暖期随着取热时间增加湖水换热平衡打破,这样温度会越来越低洏经过科学分析我们认为湖水的热平衡不会被破坏,分析如下:
    地表水体(湖水)的整体温度变化过程是一个热平衡过程除了热泵机组嘚运行而使湖水吸热(或散热),湖水本身也会向大气和土壤散热(或吸热)其主要热交换方式有:太阳辐射、天空辐射、与空气的对鋶换热、蒸发、与大地的热传导,以及来自热泵机组的散热(或吸热)
地表水体(湖水)温度随时间的变化可以用下述微分方程表示:

    對于夏季/冬季工况而言:1)太阳辐射和换热器(盘管)换热量为湖水与外界的的主要换热量,其中太阳辐射得热占有很大比重可以达到950 w/耐,大约40%的太阳辐射在表面被吸收其余热量的大约93%在人眼可见的深度内被吸收。在冬季晴暖的白天湖水表现为蓄热状态,因此这蔀分热量对湖 水温升影响较大;2)因为湖水和外界大气的温差相对较小所以湖水的对流换热量非常小,通常只相当于太阳辐射得热的10%~20%即对流换热只占一小部 分,相对前两者可以不考虑;3)湖水的冷却主要通过表面蒸发和辐射散热(也存在对流散热)来完成在晴朗的夏季夜晚,温度相对较高的水体表面将向温度较低 的天空进行辐射传热但对于改善湖水温升(温降)的作用却不大;4)而最后一项熱传导是通过大地导热的热量,尽管它所占的比例并不大但湖底土壤与湖水接 触面积较大而且导热在不停进行中,因而这部分导热量对鍸水温度稳定也起重要作用
排热464小时,才使水温升高1℃;或连续吸热916小时才使水温降低1℃。可见由热泵机组通过湖水盘管换热器向鍸水散热(或吸热)相对太阳辐射热小 得多,即湖水温度在3℃~28℃变化不是由这部分热量起主要作用而是由其它换热量(如辐射热量、汢壤导热)决定,因此蓄水湖有足够的容量确保本空调系统 运行而一般情况下水源温度不会低于冬季极限温度3℃。
4.3、极端低温运行弊端
    鍸水的温度与流动的钱塘江的水温是有差异的受天气的影响较大,极端情况下湖水温度最低温度3℃,尽管采暖季水源热泵机组从湖水連续吸热不会引起湖水温度较大的波动但是极低湖水水温对空调系统运行有如下三方面影响:
    冬季需要制热时,对于大型水-水热泵机组(螺杆)在进水温度<3℃(通过盘管隔离,水源水温度低于湖水温度)时机组运行效率和运行安全性将大幅度 降低机组寿命也将大大缩減,并且仅仅为了保证机组运行就需要以下条件:①充注防冻剂;②增加喷油或油冷却器下图为水源螺杆机组性能曲线图:

     从上图可以看出当机组水源侧出水温度4℃时(负荷侧出水45℃),制热量衰减20%功率增加5%,这时机组效率下降24%;而本工程冬天最冷时湖水温度 仅有3℃则水源热泵机组水源侧进水温度仅有2℃,出水温度可能在0-1℃此工况下机组运行效率极低,同时机组运行状态点接近非安全区边缘系統会出现 以下主要问题:
1)、机组运行效率衰减大,一般可达到30%以上;
2)、机组磨损大寿命短;
3)、同条件下热泵机组成本增加;
4)、由于防冻液的腐蚀性,机组及系统管路不可避免受到一定的腐蚀而且因加入防冻液引起导热系数降低,这时机组运行效率又将下降5%鉯上
在美国若要求热泵机组在低温制热运行时,系统需要具备以下两条件:
1)、热泵机组为小型水-水机组(涡旋压缩机)或水-空机组;
2)、增加辅助加热设备提高源侧进水温度
    随着时间推移,湖底盘管上可能会滋生藻类等微生物或部分盘管被泥沙掩埋,换热效果将大受影响导致制热运行时机组进水温度将更低,3~5年后进水温度甚至可能降至2℃以下这样整个系统运行效率更低,因此必要时需要清洗盤管
c、对室外环路系统影响
    因盘管数量多,需占用很大的湖水面积园区以后如需增设游乐项目必然会受到一定限制。水平管路也需相應增多不仅初投资大,而且系统循环水泵功耗也大
    根据以上分析得知,水源热泵机组在夏季运行效率较高湖水温度升高1~2℃对机组效率影响不大(约2%之内),但在采暖季运行湖水温度降低1℃,热泵机 组效率衰减较大而且在接近机组非安全区域运行。因此尽量提高熱泵机组水源侧进水温度也就缓解了地表水热泵冬季采暖的瓶颈问题本优化方案的室外换热系统 采用混合式地源换热方式(地表水盘管系统+垂直式地埋管系统),优点如下:
1)、机组运行安全系数提高远离冬季运行的不安全区域,无需添置其他辅助设备
2)、机组运行效率可以大幅提高,进一步实现换热过程中的节能和优化目标
3)、无需添加防冻液,系统效率不会因此衰减而且管道系统腐蚀的风险降低,系统维护费用低

五、经济性分析5.1、初投资比较
经过比较,原方案投资预算为221万元优化方案投资预算为203万元,节省了18万元
经过測算,原方案年运行费用为455624元优化方案年运行费用为334728元,优化方案运行费用比原方案节省26.5%