换万能电路板遥控要不到,不插空调电路图详解直接共220可以遥控什么问题

作者:小常 日期: 11:56 关键词:北京涳调电路图详解维修,电路板故障

  家用空调电路图详解器微电脑控制系统俗称为电脑板它是空调电路图详解器的神经中枢,当出现故障时整台空调电路图详解器将处于瘫痪状态,造成不制冷或制冷效果差的现象此时必须要对其维修使之恢复正常。今天中央空调电路圖详解维修网就来给大家讲解一下中电路板的故障有哪些又该如何维修。一起来学习一下吧!

  一、空调电路图详解电路板继电器电路檢修方法

  首先区分是集成功率模块损坏或继电器损坏如果开机按遥控器后,蜂鸣器有响声但整机无工作,一般是集成功率驱动模塊损坏;如果开机后只是部分功能不正常,就有可能是继电器损坏此时可继续通过听继电器是否有吸合声。继电器还可用万用表欧姆档判断好坏断开电源,先测量线圈电阻值正常的电阻值有好几百欧姆,若无穷大或为零说明继电器损坏;然后测量触点,如果电阻值为零则表明触点粘连

  二、空调电路图详解电路板电源电路检修方法

  空调电路图详解电路板电源电路故障特征一般是保险管完好无損和一开机就烧保险管。对于前者故障可用万用表交流档测量变压器初级及次级是否有220v和10-13v电压,若有再用万用表直流档测量7812与7805是否有*9-12v囷+5v电压这样即可区分故障部位。对于后者说明电路存在短路,

  应用万用表欧姆档进行阻值检测以判断电路的短路部位。同时还鈳采用分割法来检查,如可通过断开变压器初级绕阻通电试机,如果还烧保险管说明由于压敏电阻或瓷片电容存在短路,否则是由於变压器或整流管有短路现象。

  三、空调电路图详解电路板复位电路检修方法

  复位电压是延迟上升的电压可用万用表直流电压檔进行观察,如果观察不清楚还可用示波检测,用示波器检测可以有一条基线在抖动然后变为高电平,这就是复位电压的启动过程洳果没有看到基线的抖动,则说明复位电压有故障

  四、空调电路图详解电路板晶振电路检修方法

  通电开机,正常是用万用表测量石英晶振管的两脚电压为+/weixiuchangshi/2974.html

一.故障代码包含的故障内容

含义鈈知道没关系但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调电路图详解故障代码含义只说含义不管是什么代码。

传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等短路的原因有阻值变小到200Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。

高壓压力、低压压力保护;

过电压和欠电压,正常电压范围为10%(200-240V)

制冷室内热交盘管温度过高、过冷保护;

制热室内热交盘管温度过低、過热保护;

压缩机热过载开关动作;

室外检流保护(包括检流线圈断路、短路,导线没有穿过等);

检测风机转速电路损坏、电机故障(內风机、外风机停转、不正常运转保护);

室内外通讯故障室内板间通讯故障;

当然不是每台空调电路图详解都具有上述故障显示的,泹当空调电路图详解出现故障时我们应该知道可能有上面诸多的因素,以利于我们排查故障

上述那么多的故障显示代码,在不知道含義的情况下难道就无以下手了吗?根据维修经验和故障特点也是可以迅速解决的。

根据空调电路图详解的维修总结发现下面几种情況是空调电路图详解故障的主要原因,在实际维修过程中故障率最高。

(1)室内热交换器盘管温度传感器损坏率最高即使没坏,由它檢测到的故障率也是比较高的因此若是你认为可能传感器问题的话,不妨对其进行检查和代换

(2)缺氟也是常见的故障,在空调电路圖详解工作一段时间后保护的情况下首先就应该检查制冷效果是否良好,不好的话一定要进行空调电路图详解的三个压力的测量制冷進行平衡压力和低压压力的测量,制热进行平衡压力和高压压力的测量

(3)电源电压的问题也是很突出的,尤其是用电高峰对于三相涳调电路图详解不能起动的首查对象是相序。

空调电路图详解电源检查的重点是接点(空调电路图详解和总电源开关的)是否打火烧蚀接触不良,总电源开关内部是否接触良好耐电流能力是否满足,总电源线是否过长过细电压是否低于200V。

零线和地线是否接混三相的楿线和零线是否接混等。

(4)高压压力的保护尤其在夏季制冷室外散热不好时。压缩机过载保护在夏季温度较高和用电高峰常见。

(5)遥控接收和显示板电路也是多发故障电压测量和代换为最优选择。

(6)对于环境较差的地方要主查内外连接、室内各线是否有老鼠咬断的地方,这是较为多发的故障还有电路板和按钮是否受潮。

(7)内外机之间有加长管路和线路的接头处也是故障的多发点导线接頭的要求是焊接后用防水绝缘胶布包裹,而部分安装者只是拧在一起用普通的胶布一包了事

(8)空调电路图详解的各接插件接触不良也昰多发故障原因之一。

2.故障保护时间的判断

根据空调电路图详解保护的时间来进行故障分析也是一种好办法空调电路图详解的保护基夲可分为通电不能启动保护,启动后短时间内保护启动后10-15分钟保护,不定时间保护等四大类

(1)通电不能启动保护,也包括通电即使不啟动也会保护的情况。这种情况主要由传感器开路短路,电源异常CPU外围电路异常,通讯故障电路板故障等。

(2)启动后短时间内保護主要是内、外风机旋转异常或不转霍尔测速元件损坏,检流线圈回路故障等使CPU检测不到正常的工作电压信号。压缩机漏电堵转,繞线短路欠压启动等。

(3)启动后10-15分钟保护主要是检查制冷系统是否正常,制冷效果是否正常是否缺氟,或室内热交换器盘管温度傳感器是否变质偏离正常阻值

(4)不定时的保护主要有制冷过冷,制热过热工作压力,工作电流压缩机处于低电压运行,空调电路圖详解电源线接触问题室外热交换不良,变频模块过热过流等

3.排查电路板内外原因

熟悉电路结构,先分清控制板的内外电路外部检測、外部控制等,分清故障产生是内因还是外因——确定是电路控制故障还是制冷系统故障——判断室内还是室外故障

(1)分析电路。汾析出和电路板相连的每根线或插头的作用找出用于检测空调电路图详解性能的外接线路,检查这些线路是否存在明显的开、短路故障

(2)判断板内外故障。电路板外围线路基本正常可大致判断电路板存在故障。可通过电压检测和功能调试进行故障检查

象能够遥控接收有蜂鸣,内风机能正常运转制热操作四通阀有工作声等可基本判断控制板正常。

通电遥控不接收蜂鸣异常,不操作自身工作工莋程序紊乱等可判断电路板自身有故障,或+12V及+5V电源异常公共电源回路有断路等。

不知代码含义本着先简后繁先易后难,先外后里的常規检查手段进行各关键点的压力,电压电流,阻值的测量以达到快速排除故障的目的。

观察保护和开机时间的关系进行故障诊断

遙控能否工作,接收头三点的电压是否正常。

室内、外风机是否运转

各传感器有无明显的开路、短路性。

室内机过滤网是否脏堵室外机是否散热不良、通气不畅。

用户电源检查包括相序电压高低、电源线径,接点等

220V电压、工作电流的测量。

室外机四通阀能否制热動作压缩机和外风机是否有一个不工作。

拧开外机接线盖板测量220V通讯电压,接节是否接触不良

拧下外机大盖检查压缩机电容,风机電容

变频空调电路图详解还要测量外机PN电压,变频模板输出电压等

(2)电路板的常规检查:

保险丝,压敏电阻是否烧坏

+12V,+5V不正常时嘚滤波电容变压器线圈的通断、负载和空载电压,CPU的电源驱动集成电路和三极管电压。

复位电压CPU端子是否虚焊,脱焊4M晶振代换。

遙控接收头、显示电路测量及代换

各继电器尤其是功率继电器端子是否脱焊,各插头是否接触不良

CPU输入信号、输出信号的电压,驱动過程测量

电路板正反面上是否有水浸,腐蚀脏物,检流线圈的导线是否穿过骨架,各线头有无松动、脱落

(3)制冷系统常规检查:

制冷系统平衡压力,低压或高压压力测量

电流测量,观察气、液阀的结露结霜情况,两阀的开启度检查出墙洞管子的弯曲情况,内外之间昰否加长管路和导线

(1)假若是三相控制一定要先调相序。

(2)插电及开机无鸣声或指示、显示的的或鸣声异常的,一定要查电源包括用户电源、本机电源等,有的电源是由室外向室内提供的室外有变压器和保险丝。

(3)CPU的工作条件检查CPU的工作条件包括+5V、复位(阻容4.8V,集成3V)代换晶体、外围电路有无漏电或短路。

(4)插电有鸣声遥控无鸣声,遥控器或接收头故障

(5)插电、遥控有鸣声,过若干秒保护检查传感器出现开路、短路,压力开关、温度开关等断路

(1)利用故障显示的优先特性推理故障元件

空调电路图详解的故障检测和显示都是有优先权的,维修过程可利用这种特性进行排除非故障部位分析出故障部位。例如修一台“美的”柜机时出现E3显示,分别插拔三个传感器时显示发生变化,当拔室内管温传感器时字母不变,判断其损坏拆开挡板是断线原因。

(2)利用调试功能判斷传感器故障

调试功能一般有自动和强制制冷利用自动功能可以判断室内环温传感器故障,利用强制制冷可以判断是否是传感器故障洇为,强制制冷条件只受控压缩机温度限制其他温度不起作用。

(3)柜机面板按钮或挂机按钮确保不漏电

空调电路图详解的按钮由于笁作于潮湿环境或使用磨损,会导致按钮有粘连或漏电引起CPU保护,对于疑难问题可以用烙铁烫端子或焊下再试机

综上所述,检修过程峩们要针对具体的故障现象进行合情合理的分析再决定采取什么手段检查什么部位的,而不是说对着上面的说一项一项的顺序检查