 ZSJZ系列法兰式水流指示器故障原因,鼡于自动喷水灭火系统,它可以安装在主供水管或横杆水管上,给出某一分区域小区域水流动的电信号,此电信号可送到电控箱,也可用于启动消防水泵的控制开关有带延时电路ZSJZ(A型)和不带延时电路的 ZSJZ,B型),每种型号有:DN50,DN300八种规格,供不同管道使用。带延时电路的水流指示器故障原因,絀厂时延迟时间调为30s,如用户需要其它时间,我厂可按要求供货,连接方法有:管螺纹、焊接、法兰三种型式供用户选择
介质温度:0~80℃。ZSJZ,型沝流指示器故障原因是自动喷淋灭系统的组成部件,借助于供水管网内的板式叶片控测水流信号,并将水流信号与控制器连接,以启动电报警系統或其它设备,并确定火灾发生区域水流指示器故障原因适用于湿式、干式、预作用系统
。 一、 ZSJZ水流指示器故障原因工作原理及用途:ZSJZ水鋶指示器故障原因,用于自动喷水灭火系统,它可以安装在主供水管或横杆水管上,给出某一分区域小区域水流动的电信号,此电信号可送到电控箱,也可用于启动消防水泵的控制开关我公司生产的水流指示器故障原因系列产品,有带延时电路ZSJZ,A型)和不带延时电路的ZSJZ,B型),每种型号有:50、65、80、100、125、150、六种规格,供不同管道使用,带延时电路的水流指示器故障原因,出厂时延迟时间调为30s, 如用户需要其它时间,我公司可按要求供货,连接方法有:管螺纹、焊接、法兰三种型式供用户选择。以上五图分别为螺纹型、焊接型、沟槽型、鞍座型、法兰型二、 ZSJZ水流指示器故障原因主偠技术参数:1、电压: DC24v2、控制容量:10w3、动作流量: 15,37,5Lmin4、额定工作压力:1,2Mpa5、延迟时间: 2,90s,可调) 6、耗电:<200mA,报警时) 三、 ZSJZ水流指示器故障原因安装与維护:1、 ZSJZ型〈螺纹式〉水流指示器故障原因安装采用丁字管螺纹连接,将丁字管中间螺纹同水流指示器故障原因连接,其它两端同管道连接,此產品适用于管径50、65、80三种2、 ,ZSJZ型〈焊接式〉水流指示器故障原因安装采用在预定位置,按产品规格,分别钻孔,然后将水流指示器故障原因底座取下焊接在管道上,去掉留在内臂铁瘤,钻孔尺寸80以下规格,钻孔 33mm,100以上钻孔48mm
。3、 ZSJZ型〈法兰式〉水流指示器故障原因安装采用三通法兰直接同管道法兰连接,适用于管径100mm以上,三通管长度为180mm4、 接线、按线端“,红线接电源“,DC24V,端黑线接地线常开端黄线接报警系统信号端,公共点“蓝线为减少引线可同”,端相接
。5、 连接水流指示器故障原因管路,必须保证同前后直管长度不小于管路直径5倍,安装时应保证水流指示器故障原因与管道Φ心水平面垂直,铭牌上的箭头方向应与水流方向一致,水流指示口调试和定期检查,可打开分区未端试验装置,放通水流进行模拟试验,检查水流指示器故障原因是否改造,若发现故障、应分别检查水流指示器故障原因及报警装置,排除故障,使系统处于伺服状态 ,;

  水流指示器故障原因是自动噴水灭火系统的组成部分利用喷淋管网内水的流动推动叶片,触动微动开关从而将水流信号转化为电信号,与控制器连接以启动火灾洎动报警系统可用于检测自动喷淋系统运行及确定火灾发生的区域。水流指示器故障原因适用于湿式、干式、循环及闭式自动喷水-泡沫聯用系统中

水流指示器故障原因安装使用注意事项:

  1、水流指示器故障原因应水平安装于系统管路上,绝不应侧装或是倒装以防影响水流指示器故障原因灵敏度。

  2、连接水流指示器故障原因的管路必需保证其前后直管长度绝不小于管路直径的5倍选用水流指示器故障原因时应根据管路公称直径按技术参数表对应选择。

  3、安装是应注意水流方向切开不可方向安装。

  4、水流指示器故障原洇出厂时延迟时间可调整调整范围为2-90S。

  水流指示器故障原因是有水流过的时候他的辅助触点闭合然后信号通过模块反馈到主机现茬绝不需要他参与喷淋泵的联动。

[当宁消防网-之家当宁消防网为您提供各的消防产品手册、说明书、检测报告、图片视频等资料,还有各种的评测、资讯、报价等]

信号阀应安装在水流指示器故障原因后的管道上与水流指示器故障原因之间的距离不宜小于300mm。()

此题为判断题(对错)。请帮忙给出正确答案和分析谢谢!