您好,用编码器如何编码北大青鸟编码器不能编码的火灾显示盘

北大青鸟编码器不能编码JBF-VDP3061A液晶接線与安装示意图

1、JBF-VDP3061A 火灾显示盘用于JBF-11S火灾报警系统中通常安装在各楼层的楼梯口或值班室,用来显示本楼层的报火警情况;

加载中请稍候......

以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场

环境湿度小于等于95%

  JSM-BK8001输入模块采用电子编码用于接收现场消防联动设备动作的常开无源接点反馈信号,配接如水流指示器、压力开关、信号阀及其它输出开关信号的外部联动设备JSM-BK8001将反馈信息传输给总线制火灾报警控制器,产生报警博康JSM-BK8001输入模块信号输入端具有联动设备与模块之间线路断路检测功能。

相对湿度≤95%不凝露

工作电压18V~32VDC由控制器提供,调制型

动作灯正常时闪亮报警时常亮

执行标准GB《消防联动控制系统》

2、电子编码方式,通过专用电子编码器

3、接收被监视设备动作后提供的常开无源触点信号,报警时确认灯常亮

4、具有断线监控功能。

5、宽范围工作温喥适合工业场所使用。

6、外壳材料耐高温100℃

7、非插拔式,端子采用直接接线式防脱落。

8、采用线路保护式结构设计

10、二总线,功耗低最远传输距离1500m;导线采用ZR-RVS-2×1.5mm2双绞线。


  JSM-BK8001输入模块所有的接线安装必须符合国家及地方的有效法规、标准导线应有色彩标识,以免接错线不恰当的联接将导致在发生火灾时模块不能正确地反应。

T5、T6:接回答(无源触点)连接在T5、T6上的监视设备的动合端必须并联4.7kΩ终端电阻;终端电阻只有压接在被监视设备一侧才会起到线路检测的功能。


众安消防经销批发海湾(GST)、松江云安、北大青鸟编码器不能编码、等国内知名品牌,在消费者当中享有较高的地位公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。众安消防经销的火灾探测器、消防报警主机、手动火灾报警按钮、火灾显示盘、消火栓按钮、消防模块、声光报警器、消防广播系统、消防电话系统、消防备品备件、电气火灾监控系统、火焰探测系统、可燃气体探测系统、工业防爆消防设备、等消防设备品种齐全、价格合理众安消防实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任 为了方便客户前来采购,目前公司在、慧聰网、世界工厂、钱眼网、中国供应商、中国制造网、网络114、一呼百应等国内知名交易平台开通不仅提高了知名度,更为客户采购提供方便之所