北大青鸟编码器不能编码JBF-VDP3061A液晶接線与安装示意图
1、JBF-VDP3061A 火灾显示盘用于JBF-11S火灾报警系统中通常安装在各楼层的楼梯口或值班室,用来显示本楼层的报火警情况;
加载中请稍候......
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场
环境湿度小于等于95% |
JSM-BK8001输入模块采用电子编码用于接收现场消防联动设备动作的常开无源接点反馈信号,配接如水流指示器、压力开关、信号阀及其它输出开关信号的外部联动设备JSM-BK8001将反馈信息传输给总线制火灾报警控制器,产生报警博康JSM-BK8001输入模块信号输入端具有联动设备与模块之间线路断路检测功能。
相对湿度≤95%不凝露
工作电压18V~32VDC由控制器提供,调制型
动作灯正常时闪亮报警时常亮
执行标准GB《消防联动控制系统》
2、电子编码方式,通过专用电子编码器
3、接收被监视设备动作后提供的常开无源触点信号,报警时确认灯常亮
4、具有断线监控功能。
5、宽范围工作温喥适合工业场所使用。
6、外壳材料耐高温100℃
7、非插拔式,端子采用直接接线式防脱落。
8、采用线路保护式结构设计
10、二总线,功耗低最远传输距离1500m;导线采用ZR-RVS-2×1.5mm2双绞线。
JSM-BK8001输入模块所有的接线安装必须符合国家及地方的有效法规、标准导线应有色彩标识,以免接错线不恰当的联接将导致在发生火灾时模块不能正确地反应。
T5、T6:接回答(无源触点)连接在T5、T6上的监视设备的动合端必须并联4.7kΩ终端电阻;终端电阻只有压接在被监视设备一侧才会起到线路检测的功能。
盐城市嘉元广场东区幢北1518室(5) |
盐城市亭湖区市场监督管理局 |
消防设备销售及售后服务;消防技术咨询服务。(依法须经批准嘚项目经相关部门批准后方可开展经营活动) |
JBF-191F/D火灾显示盘用于JBF-11S两总线火灾报警系统中通常安装在各楼层的楼梯口或值班室,用来显示本楼层的报警情况 L1、L2端子接于本楼层的两总线上,用于与控制器进行通讯L1、L2接线无极性,可任意调换 面板上的五位数码管的前二位为楼层号、分区号,后三位为部位号 当有火警时,发出相应声音可以按消音鍵予以消除,此时消音灯亮 在无报警时,按灯检按键所有的数码管显示1~8,所有的指示灯亮然后自动恢复。 |