潜水泵一开跳闸启动跳闸向上拉10米左右就不会是什么原因

潜水泵一开跳闸为什么一通电开關就跳闸了
没有接漏电保护,直接接到断路器上了,一合闸断路器就跳了
我检查过线路是好的,水泵也没有击穿,是不是水泵里进水了?

应该有如下原因:1)该跳闸开关选择的整定值过小,潜水泵一开跳闸的工作电流超过其整定值,该开关跳闸.2)潜水泵一开跳闸电缆或者电机的绝缘受到损壞.3)电机进水.解决办法:1)计算或者参看水泵铭牌得知正常工作电流,依此数据调换开关.2)用500V摇表分段测量电缆、电机的绝缘是否符合要求 .

泵一种用以增加液体或气体的壓力,使之输送流动的机械与“蹦”或“流”同音,为英语pump的音译是一种用来移动液体、气体或特殊流体介质的装置,即是对流体作功的机械人类及动物的心脏可说是天然的泵,它把血液输送到身体各个部分

水泵具有不同的用途,不同的输送液体介质不同的流量、扬程的范围,因此它的结构形式当然也不一样,材料也不同概括起来,大致可以分为:

1 、城市供水 2 、污水系统 3 、土木、建筑系统 4 、農业水利系统 5 、电站系统

6 、化工系统 7 、石油工业系统 8 、矿山冶金系统 9 、轻工业系统 10 、船舶系统