阴角模—采用多道阴角压槽保证阴角严密顺直
超过4m按1‰~3‰起拱采用硬起拱,起拱应顺直不要起折线拱或倒拱
地下室导墙模板接茬
顶板后浇带模板支設
地下室外墙宜采用三节头止水螺栓
杯芯模两侧要钉上轿杠木,以便搁置在上台阶模板上,杯芯模不设底模板以利杯口底部砼振搗。
夹具及卡具:常用的有工具式柱箍和组合式梁卡具柱箍亦称定位夹箍,用角钢、槽钢、扁钢或木方制成是直接支承或夹紧各類柱模的支承件。
模板安装的操作质量,是确保模板工程质量和混凝土结构质量的关键工序
钢筋堆场—分类码放、地垄墙、挂标識牌
钢筋工程是保证抗震和结构安全的关键分项工程.施工中重点加强以下管理环节和质量控制。
1)连梁箍筋有一根在暗柱边且距暗柱边50mm;2)楼板钢筋距墙边(梁边)50mm;3)梁箍筋距柱边;4)次梁两端箍筋距主梁50mm;5)墙体水平筋或暗柱箍筋距楼(地)面30~50mm;6)墙体竖向筋距暗柱、门口边50mm
柱(暗柱)主筋搭接处的专用箍筋
柱(暗柱)套筒上箍筋调整
钢筋、模板、混凝土工程施工过程控制图文解說三维效果图!
墙竖筋搭接处绑扎三道水平筋
后浇带、施工缝处钢筋保护层控制
钢筋后台加工质量检查
结构用混凝土采用商品混凝土.商品混凝土厂家资质资料齐全,考察合格,每批混凝土到达施工现场均提供开盘鉴定、配合比申清单、碱离子、氯离子计算书忣混凝土原材复试报告等.运输过程严格控制混凝土搅拌站至施工现场时间,确保混凝土初凝时间满足要求.运输及浇筑设备检查合格.
标尺杆控制混凝土分层下料
防止墙、柱烂根措施
防止墙、柱烂根措施
防止墙、柱烂根措施
防止墙、柱烂根措施
防止墙、柱烂根措施
水平施工缝:去除软弱层,露出石子
竖向施工缝:去除松散石子,露出密实砼
砼工长必须三做到:
1)每癍砼第一辆砼应鉴定;
2)浇筑砼工长必须到——看分层振捣;
3)拆模后工长必须到——一拆模,烂根拾掇一下(必须是抹灰工或油工用下一车同一级别的砼原浆)图文转至网络,若内容涉嫌侵权请告知我们删除!