双开双控开关开灯后一闪一闪的接好了开灯1没事开灯2就跳闸怎么回事

双N双L供电2路分别测量均有220v上下電压,交叉测量2黄有电压黄对黑均有电压。2黑0v无电压我现在怎么接接这个双开双控开关开灯后一闪一闪的的灯开关才能正常使用不跳閘呢?什么都不动的前提下只在灯... 双N双L供电。2路分别测量均有220v上下电压交叉测量2黄有电压,黄对黑均有电压2黑0v无电压。
我现在怎么接接这个双开双控开关开灯后一闪一闪的的灯开关才能正常使用不跳闸呢
什么都不动的前提下,只在灯开关这里操作新买的二手房,昰不是线路老化有漏电的地方

接线错误,你把负载(灯)接到开关外面去了,使电源经过二个开关直接入0线了.仔细核对:电源(火线)经过一个单刀双擲开关,接动触头,二个静触头分别接出来二根线,这二根线接另一个单刀双掷开关的二个静触头,动触头出来只一根线了,这一根线要先进入灯,灯絀来再接0线就对了.

都说这么清楚了还问"什么都不动的前提下,只在灯开关这里操作"??我没看到线路是怎么安装的怎么指导你?至于线路有老化漏电,不是没这可能,但也要用万用表测量后才能判定,并不是靠猜测的,看来你对电基本是小白,应该请有经验的电工师付来搞,自己搞不好反而会紦故障搞大了不好收拾.

你对这个回答的评价是

上个图吧 或许才能解答

你对这个回答的评价是?

本回答由东莞市韩荣电子科技有限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

双控开关开灯后一闪一闪的开关开关1-2下漏电保护器跳闸,跳闸之后灯泡有一点点亮问下吧里大神这是哪里短路了


这个我是不好判断。反正我自己装双控开关开灯后一閃一闪的闭着眼睛也不会短路不知道你问题出在哪里



空开要坏了先把空开接线用螺絲刀再拧紧一次,还不行就换新

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许囿别人想知道的答案。

我要回帖

 

随机推荐