消防电原模拟监控插电闪一下无信号线可以跟感烟信号线,通信线共用吗

来自知道合伙人认证行家

从事消防行业技术20年,工作经验丰富,领导做过石化消防、建筑消防、机电消防工程

这个如果是线路连接的总线式的是可以的,但是如果是独立式的就不能连接的。

来自知道合伙人认证行家

消防百事通平台消防专家,名誉顾问

家用需要看带不带联网功能的,如果可以联网接主机的那就没有问题。

不过家用的目前很多是独立式的,电池供电,不接主机的,有些产品也无法接主机,因为没有预留这功能。

目前新的家用消防报警产品,整套的是有报警主机的了,可以无线联网,不需要布线拉线。

看你的需求了,还有什么疑问可以咨询当宁消防网。

从技术上来说,家用感烟探测器 可以和消防主机联网。但是,涉及到管理和布线问题要和消防主机的管理者联系好。使你的家用感烟探测器加入到这个消防网内,取得他们的支持与配合。

可以啊,只要把信号线接到主机。

建筑电气消防设计中如何确定哪些消防设备要信号线,哪些要电源线加信号线??

还有就是信号线,电源线,控制线,各种线型选择的出处在哪里??

总线制的消防自动报警及联动控制的就地设备均要接信号线(如感温、感烟、信号模块、输入输出模块、广播模块、报警按钮、智能声光报警等);需要+24V直流电源的设备有声光报警、需要电源的控制模块(用于电动防火阀、前室多叶送压风口、防(排)烟风机、消防水泵等),火灾区域显示器;导线选择根据规范要求:信号线、电源线一般选择阻燃耐火的RVS线,控制线一般选择阻燃耐火控制电缆。
可以加入我们安装技术QQ群一起交流学习。

烟感,温感探测器:只有四根线接入,二根线信号线随便接另外二根子电源线分正负极一般红为正黑为负不能接差,连接到控制模块。

消防报警按钮:二根不分位置属于开关线,连接到控制模块。

控制模块:按照区域划分接入总控制台。

风机消防泵等要有单独的手动控制线连到消控室总控制台。